Добрый! помогите с ребусом разобраться, ПЖЛ:
имеется кабель ВВГ НГ LS 3x2,5 в начале пути, далее в коробке он расходится через зажимы WAGO на три кабеля по 3х1,5, к каждому кабелю подключены по 16 ламп "дневного" света на 36Ватт ( две лампы по 18 ватт каждая), метраж у кабеля не большой (2,5 - метров 12 примерно, 1,5 - по 30-40 метров каждая) все это на щите идет с автомата 20А. Вся схема ВРЕМЕННАЯ, то есть пока щит не собран окончательно, свет включаем автоматом, далее кабель 2,5 заменится на два кабеля 1,5 и все это пойдет по двум автоматам на 10А каждый. А теперь вопрос - почему греется провод 3х2,5 ? Не сильно, но все же рукой чувствуется.
ИМХО: кабель 3х2,5 по таблице ПУЭ держит 25А, т.е. 25А х 220В = 5500 Ватт
нагрузка 48 ламп по 36 ватт каждая получаем 1728 Ватт
запаса более чем, не понимаю....

