Тема: Почему греется кабель?

Комбинированный просмотр

  1. #1
    Знаток
    Регистрация
    19.09.2010
    Сообщений
    1,353
    Цитата Сообщение от АлексейФ Посмотреть сообщение
    теперь вопрос - почему греется провод 3х2,5 ? Не сильно, но все же рукой чувствуется.
    Сколько градусов?
    Цитата Сообщение от АлексейФ Посмотреть сообщение
    кабель 3х2,5 по таблице ПУЭ держит 25А, т.е. 25А х 220В = 5500 Ватт
    Откуда такие данные? У Вас сгорит изоляция кабеля сечением 2,5 мм2 при таких нагрузках. Какую таблицу берёте в расчёт?
    Читайте тему Как и по каким таблицам выбирать сечение кабеля?

  2. #2
    АлексейФ
    Гость
    Цитата Сообщение от Микола Посмотреть сообщение
    Сколько градусов?[/URL]
    градусов 40, примерно (на глаз )

    Цитата Сообщение от Микола Посмотреть сообщение
    Откуда такие данные? У Вас сгорит изоляция кабеля сечением 2,5 мм2 при таких нагрузках. Какую таблицу берёте в расчёт?
    Читайте тему Как и по каким таблицам выбирать сечение кабеля?
    таблица 1.3.4. ПУЭ шестое дополненное с исправлениями., каюсь - поправочных коэффицентов не брал никаких. В голове не укладывается при таком запасе, почему он нагревается в принципе, ведь нагрузка для него совсем мала (1728Ватт)...