А вот ещё один документ, регламентирующий прокладку резервной кабельной линии для систем пожарной сигнализации:
НПБ 88-2001 Установки пожаротушения и сигнализации. Нормы и правила проектирования
12.71. Основную и резервную кабельные линии электропитания систем пожарной сигнализации следует прокладывать по разным трассам, исключающим возможность их одновременного выхода из строя при загорании на контролируемом объекте. Прокладку таких линий, как правило, следует выполнять по разным кабельным сооружениям.

