Не вижу в этом причин недовольства. Схемы могут быть разными и в п.1.7.144. оговаривается все виды подключения, дабы исключить возможности разночтений.
Вид для печати
В новостройке вчера увидел такое подключение розеток,от строителей..Розетки подклченны шлейфом,от жилы РЕ сделанно ответвление на механизм розетки ,на контакт РЕ, с этим ясно. Так-же ответвление сделанно от Ф и Н,как считаете-это грамотное решение?? Соединения выполненны при помощи СИЗ.
Лишняя трата денег, особенно если подключают блок розеток (3-4 штуки в блоке). В ПУЭ сказано, что запрещено шлейфовать РЕ-проводник, а не фазу с нулем.
А вот СИЗы сразу бракуются, так как они не могут обеспечить надежное соединение проводников.
При TN-C-S, коробку КУП, нет возможности установить ванне.От щита от шины РЕ, прокинуть РЕ на гсв,хвс, и ванну по отдельной жиле.На розетку использовать кабель 4*2,5 получиться ф-н-2ре.Можно так сделать?
В таких случаях заставляют плиточников снять часть плитки для прокладки РЕ-проводника ДСУП. Это называется - попандос :)
Можно проложить не от КУП в ванной, а от шины РЕ в щите.
Если РЕ-проводник будет защищён от механических повреждения, то достаточно будет сечением 2,5 мм2, а если такой защиты не будет, то необходимо прокладывать сечением не менее 4 мм2. ПУЭ. п. 1.7.127. Во всех случаях сечение медных защитных проводников, не входящих в состав кабеля или проложенных не в общей оболочке (трубе, коробе, на одном лотке) с фазными проводниками, должно быть не менее:
2,5 мм2 - при наличии механической защиты;
4 мм2 - при отсутствии механической защиты.
Только сразу возникает вопрос, как присоединить к одному зажиму защитного проводника в розетке два проводника разного сечения. Или опрессовывать, или проложить РЕ-проводник ДСУП с защитой от механических повреждения, или сваривать, или устанавливать глубокие распаечные коробки. Вариантов много, выбор технического решения остаётся за монтажником. Если монтажник квалифицированный, то с выбором того или иного способа проблем не будет.
Виктор а как Вы собираетесь проложить PE проводник до труб гвс,хвс,полотенцесушителя (поверх плитки или под подвесным потолком) ?
В коридоре потолок будет гипрочный,протяну за потолком.Ванне будет реечный потолок,протяну за потолком.Трубы гвс и хвс, будут зашиваться коробом,протяну в нем РЕ, подключу трубы, в коробе будет установлена дверца,чтоб можно было списивать показания вод.счетчиков,так что проблем для осмотра соединения РЕ к трубам не будет, к ванне труби тоже будут зашиваться коробом протяну РЕ на ванну.Останеться протянуть РЕ на розетку, тут будем смотреть по месту, что и как.