При TN-C-S, коробку КУП, нет возможности установить ванне.От щита от шины РЕ, прокинуть РЕ на гсв,хвс, и ванну по отдельной жиле.На розетку использовать кабель 4*2,5 получиться ф-н-2ре.Можно так сделать?
При TN-C-S, коробку КУП, нет возможности установить ванне.От щита от шины РЕ, прокинуть РЕ на гсв,хвс, и ванну по отдельной жиле.На розетку использовать кабель 4*2,5 получиться ф-н-2ре.Можно так сделать?
В таких случаях заставляют плиточников снять часть плитки для прокладки РЕ-проводника ДСУП. Это называется - попандос
Можно проложить не от КУП в ванной, а от шины РЕ в щите.
Если РЕ-проводник будет защищён от механических повреждения, то достаточно будет сечением 2,5 мм2, а если такой защиты не будет, то необходимо прокладывать сечением не менее 4 мм2. ПУЭ. п. 1.7.127. Во всех случаях сечение медных защитных проводников, не входящих в состав кабеля или проложенных не в общей оболочке (трубе, коробе, на одном лотке) с фазными проводниками, должно быть не менее:
2,5 мм2 - при наличии механической защиты;
4 мм2 - при отсутствии механической защиты.
Только сразу возникает вопрос, как присоединить к одному зажиму защитного проводника в розетке два проводника разного сечения. Или опрессовывать, или проложить РЕ-проводник ДСУП с защитой от механических повреждения, или сваривать, или устанавливать глубокие распаечные коробки. Вариантов много, выбор технического решения остаётся за монтажником. Если монтажник квалифицированный, то с выбором того или иного способа проблем не будет.