Тема: Можно ли шлейфовать PE в розетке?

Комбинированный просмотр

  1. #1
    Александр71
    Гость
    Цитата Сообщение от Владимир Посмотреть сообщение
    ПУЭ, 1.7.144. Присоединение каждой открытой проводящей части электроустановки к нулевому защитному должно быть выполнено при помощи отдельного ответвления.
    Вот с этим согласен!
    Цитата Сообщение от Владимир Посмотреть сообщение
    Присоединение каждой открытой проводящей части электроустановки к защитному заземляющему проводнику должно быть выполнено при помощи отдельного ответвления.
    А вот это конечно дурдом.

  2. #2
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    1,733
    Цитата Сообщение от Александр71 Посмотреть сообщение
    А вот это конечно дурдом.
    Не вижу в этом причин недовольства. Схемы могут быть разными и в п.1.7.144. оговаривается все виды подключения, дабы исключить возможности разночтений.

  3. #3
    Виктор
    Гость
    В новостройке вчера увидел такое подключение розеток,от строителей..Розетки подклченны шлейфом,от жилы РЕ сделанно ответвление на механизм розетки ,на контакт РЕ, с этим ясно. Так-же ответвление сделанно от Ф и Н,как считаете-это грамотное решение?? Соединения выполненны при помощи СИЗ.

  4. #4
    Знаток
    Регистрация
    14.11.2010
    Сообщений
    1,764
    Цитата Сообщение от Виктор Посмотреть сообщение
    Так-же ответвление сделанно от Ф и Н,как считаете-это грамотное решение?
    Лишняя трата денег, особенно если подключают блок розеток (3-4 штуки в блоке). В ПУЭ сказано, что запрещено шлейфовать РЕ-проводник, а не фазу с нулем.
    Цитата Сообщение от Виктор Посмотреть сообщение
    Соединения выполненны при помощи СИЗ.
    А вот СИЗы сразу бракуются, так как они не могут обеспечить надежное соединение проводников.

  5. #5
    Виктор
    Гость
    При TN-C-S, коробку КУП, нет возможности установить ванне.От щита от шины РЕ, прокинуть РЕ на гсв,хвс, и ванну по отдельной жиле.На розетку использовать кабель 4*2,5 получиться ф-н-2ре.Можно так сделать?

  6. #6
    Знаток
    Регистрация
    14.11.2010
    Сообщений
    1,764
    Цитата Сообщение от Виктор Посмотреть сообщение
    При TN-C-S, коробку КУП, нет возможности установить ванне
    Почему нет возможности? Чем это обусловлено?
    Цитата Сообщение от Виктор Посмотреть сообщение
    От щита от шины РЕ, прокинуть РЕ на гсв,хвс, и ванну по отдельной жиле
    Правильно.
    Цитата Сообщение от Виктор Посмотреть сообщение
    На розетку использовать кабель 4*2,5 получиться ф-н-2ре.Можно так сделать?
    Нет, так делать нельзя. Требуется проложить отдельный проводник ДСУП, а не в составе кабеля.

  7. #7
    Виктор
    Гость
    Цитата Сообщение от Макс Посмотреть сообщение
    Почему нет возможности? Чем это обусловлено?
    часто бывает что плиточники обрезают жилу РЕ, на стенах уже уложенна плитка, есть только возможность проложить новые жилы РЕ от щитка от шины РЕ к трубам.
    Цитата Сообщение от Макс Посмотреть сообщение
    Нет, так делать нельзя. Требуется проложить отдельный проводник ДСУП, а не в составе кабеля.
    На розетку прокладывать 3*2,5+ ПВ1-2,5, так будет правильно?