ГОСТ 31996-2012 Кабели силовые с пластмассовой изоляцией на номинальное напряжение 0,66; 1 и 3 кВ. Общие технические условия Таблица 19.
В этом ГОСТ приведены длительные допустимые токи для кабелей с медными жилами в ПВХ изоляции. Данными этой таблицы можно пользоваться точно также, как и данными из Таблицы 1.3.4 ПУЭ. ГОСТ вышел позже, чем глава 1.3 ПУЭ, так что данные в нём актуальны. Надо учитывать ещё и второй момент: значения токов в таблице 1.3.4 уже рассчитаны для определённых условий эксплуатации. Просматривайте не только цифры, но и разъяснения, которые есть в п. 1.3.10.
1.3.10. Допустимые длительные токи для проводов с резиновой или поливинилхлоридной изоляцией, шнуров с резиновой изоляцией и кабелей с резиновой или пластмассовой изоляцией в свинцовой, поливинилхлоридной и резиновой оболочках приведены в табл. 1.3.4-1.3.11. Они приняты для температур: жил +65, окружающего воздуха +25 и земли + 15°С.
Четвёртую: для одного трёхжильного.
Между словами "есть все бумаги" и тем, что такие бумаги могут быть предъявлены, существует большая разница.
Уже посчитали. Не соответствуют ПУЭ.
Бред какой-то. :)
ТУ - технические условия. ГОСТ - государственный стандарт. Выпускать кабельно-проводниковую продукцию можно и по ТУ и по ГОСТ. Разница заключается в следующем: при разработке ТУ должны использовать первичный документ, который называют базовым. Таким документом является ГОСТ. Отступления, которые допускаются в ТУ от требований ГОСТ должны иметь обоснования (например, допуски, приведённые в том же ГОСТ). ТУ, по которому изготовлен кабель Вы никогда не увидите. Отступления от ГОСТ делают для удешевления продукции, которое возможно по трём направлениям:
1. Изготовление жил из вторичных электротехнических сплавов (весь кабельный хлам, попадающий на переплавку).
2. Снижение диаметров токопроводящих жил (меньше материала идёт на изготовление жил)
3. Снижение толщины изоляции (меньше пластиката требуется)
Очевидно, что при таких подходах характеристики кабеля будут отличаться от тех, которые заявлены в ГОСТ. Поддельных кабелей на рынках море разливанное.
Смотрим, что написано в ГОСТ 22483-2012 (IEC 60228:2004) Жилы токопроводящие для кабелей, проводов и шнуров.
1. Область применения
Настоящий стандарт устанавливает номинальные сечения до 2500 мм ГОСТ 22483-2012 (IEC 60228:2004) Жилы токопроводящие для кабелей, проводов и шнуров (с Поправкой) токопроводящих жил (далее - жилы) электрических кабелей, проводов и шнуров широкого диапазона типов; включены также требования в части числа и диаметра проволок и значений электрического сопротивления. Настоящий стандарт распространяется на однопроволочные и многопроволочные жилы из меди, алюминия и алюминиевого сплава, предназначенные для кабельных изделий стационарной прокладки, и гибкие медные жилы.
...
Если не указано иное в особом пункте договора, настоящий стандарт распространяется на жилы готовых кабельных изделий, а не на отдельные жилы или жилы, поставляемые по кооперации для изготовления кабельных изделий.
Таким образом, при изготовлении токопроводящих жил для кабелей различного сечения производитель обязан руководствоваться этим стандартом.
В стандарте принято определение сечения:
2.2 номинальное сечение (nominal cross-sectional area): Значение, идентифицирующее определенный размер жилы, но не подлежащее проверке непосредственным измерением.
Примечание - Для каждого конкретного размера жилы установлено требование по максимальному значению электрического сопротивления. Фактическое сечение жил может отличаться от номинального при соответствии электрического сопротивления требованиям настоящего стандарта.
Из п. 2.2. следует, что простой геометрический расчёт диаметра жилы не приведёт к результату, поскольку основным требованием к токопроводящей жиле является электрическое сопротивление. Фактическое сечение может отличаться от номинального при соответствии величины сопротивления. Вопрос: в ТУ это учтено и как в этом удостовериться? Никак.
Жилы (однопроволочные), из которых изготавливают кабели, согласно п. 3 ГОСТ относят к классу I. Значения электрического сопротивления жил разного сечения указаны в Таблице 3. Эти значения должны быть указаны производителем в технических характеристиках.
Предельные размеры круглых жил указаны в Приложении С. Согласно данным приложения (Таблица С.1) максимальный диаметр жил класса I сечением 1,5 мм2 не должен быть больше 1,5 мм, 2,5 мм2 - 1,9 мм. Вопрос: какое же тогда минимальное значение диаметров медных жил допускается? Смотрим в ГОСТ: Если требуется минимальный диаметр для круглых медных жил класса 1, можно воспользоваться значениями минимального диаметра для круглых однопроволочных жил из алюминия или алюминиевого сплава, указанными в таблице С.2. Смотрим таблицу С.2 и что же там видим? Данные приведены для жил сечением от 10 мм2.
Вывод очевиден: минимальный и максимальный диаметр медных жил класса I совпадают.
Требования, которые предъявляют к конструкции кабелей с ПВХ изоляцией указаны в ГОСТ 31996-2012
По жилам:
5.2.1.3 Токопроводящие жилы кабелей должны соответствовать классу 1 или 2 ГОСТ 22483.
5.2.2.1 Электрическое сопротивление токопроводящих жил, пересчитанное на 1 км длины кабеля и температуру 20 °C должно соответствовать ГОСТ 22483.
По толщине изоляции:
Таблица 3.
Кабели сечения 1,5 и 2,5 мм2 - 0,6 мм
Минимальная толщина изоляции не может быть менее чем (0,1+0,1 х Тн), где Тн - номинальная толщина изоляции в миллиметрах.
Пусть покажут проектные расчёты. Всё остальное - пустые слова.

