Почитал по защите розетки плиты - почему там ставят обычный автомат. Возможно, п.7.1.79 тому виной: "Установка УЗО в линиях, питающих стационарное оборудование и светильники, а также в общих осветительных сетях, как правило, не требуется". Плита считается стационарным оборудованием?


А вот еще ГОСТ Р 50571.3-2009 "Низковольтные электроустановки. Часть 4-41"
п.411.3.3 В системах переменного тока дополнительная защита посредством защитного устройства
дифференциального тока (УДТ) в соответствии с п.415.1 должна быть предусмотрена для:
- штепсельных розеток с номинальным током, не превышающим 20 А, которые используют
обычные лица и которые предназначены для общего применения;
Примечание 1 - Исключение может быть сделано для:
- специальной штепсельной розетки, предусмотренной для присоединения отдельной
единицы оборудования.

А вот еще на пункт в ПУЭ наткнулся:
7.1.84. Для повышения уровня защиты от возгорания при замыканиях на заземленные части, когда величина тока недостаточна для срабатывания максимальной токовой защиты, на вводе в квартиру, индивидуальный дом и т.п. рекомендуется установка УЗО с током срабатывания до300 мА.
Если в ВРУ в доме на входе его у меня нет - значит, в остальных цепях надо ставить обязательно?