Открыл щит на улице и вот что увидел
Покритикуйте, на мой взгляд щит собран неправильно!!!
Вложение 174
Подходит кабель сечением 10 (на глазок)
Автомат для 10-ки 63А - многовато!
Нет автомата защиты после счетчика, то есть дом без защиты стоит, если что 63 только сработает
Надо вероятно входной автомат поменять, поставить после счетчика еще автомат меньшего номинала?
Млщность дома не знаю
Теннсиный корт (так 4 прожекторных столба, на каждом по 4 прожектора) вроде как сказали что 6кВт все прожектора вместе.
В щите стоит 3-х фазный автомат на 25А, а у самого корта стоит еще автомат 25А, у которого общая планка включения снята, то есть каждая секция включается отдельно. 1-я включает 2 стоба с прожекторами, 2-я еще 2 столба, на третьей секции висит розетка на корте для станка бросания мячей
Как это вообще работает? Можно разве так использовать трехфазный автомат???
Вложений: 1
Еще схема, как это сделано
Мне кажется проблема с сечением проводов, сечение маленькое, номиналы автоматов большие
Вложение 175