Тема: Какие установить автоматические выключатели в щиты?

Комбинированный просмотр

  1. #1
    VIPer
    Гость
    Так... Отвечаю!
    Сейчас на участке имеется один ввод - на столбе щит, в нем автомат установленный сбытовой компанией, который ограничивает потребление, чтобы мы не кушали больше 10 кВт
    Далее к участку будет подведено электричество от другой сбытовой компании, с мощностью 30 кВт, следовательно будет еще щит на столбе, где убдет стоять автомат, который нам не позволит снять с этой линии больше 30 кВт.
    Генератор вырабатывает 50 кВт - это ВАГОН генератор, военный... Запуск будет производиться вручную стартером встроенным в установку. Переключение воодных рубильников производится вручную.
    Оба ввода естественно включены одновременно, пока не отключится люой из них, если будет отключение одного ввода, то можно переключиться на второй ввод, при этом его мощности может не хватить и сработает автомат защиты! Так же можно запитать от генератора один ввод или оба...
    В доме есть бассейн, туда идет трехфазное питание, в доме так же есть трехфазное оборудование...
    Можно сэкономить на противопожарном УЗО, но когда я предложу человеку сэкономить 2 раза по 2 тысячи он просто рассмеется, потому что крышу покрыть медью стоит 3 миллиона...

  2. #2
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    1,733
    VIPer, делайте так, как я Вам говорил.
    Цитата Сообщение от VIPer Посмотреть сообщение
    Можно сэкономить на противопожарном УЗО, но когда я предложу человеку сэкономить 2 раза по 2 тысячи он просто рассмеется,
    Дело даже не столько в экономии, а в бессмысленности установки противопожарного УЗО в Вашу схему. У Вас же в щитах будут установлены дифференциальные автоматы на отходящие групповые линии.