http://elektroas.ru/forum/attachment...0&d=1506676215
По п. 1. Можно, конечно жилй дом сделать энергопринимающим устройством. :) Правильнее было бы написать так: ВРУ в жилом доме.
По п. 6. Год вводе указан, очевидно, с учётом окончания строительства. Это не касается ЭСО. Ввод может быть сделан раньше и подключение осуществлено в течение оставшихся месяцев текущего года.
По п. 10 все пункты сответствуют тому, что должна сделать ЭСО. Имейте в виду, что устройство повторного заземления PEN проводника (а не нулевого) на опоре к Вам не имеет никакого отношения. Заземляют PEN проводник магистрали, а не ответвления.
По п. 11.1. Под монтажом ввода имеется в виду установка щита ВРУ и покупке заявителем провода СИП 4х16. Можете подключить его к зажимам автомата самостоятельно. На опоре это делает ЭСО.
По п. 11.2. Монтаж вводно-распределительного устройства должен быть указан. Номинал автомата указан правильно - 25 Ампер. При трёхфазной системе электроснабжения это соответствует мощности в 15 кВт.
По п. 11.3. Обратите внимание, что в формулировке присутствует упоминание об отсутствии технической возможности монтажа прибора учёта на границе балансовой принадлежности. Это важно, поскольку у Вас такая возможность отсутствует. Прибор учёта должен быть установлен в соответствии с требованиями п. 1.5.27, 7.1.22 и 7.1.30 ПУЭ 7-й редакции.
Прибор учёта должен быть класса точности 2.0. Указание номеров ГОСТ - отсебятина ЭСО. Между прочим, данные ГОСТ давно заменены на новые, что не исключает возможности установки счётчиков, изготовленных по старым ГОСТ. В законодательстве нет никаких указаний на необходимость внесения в ТУ требований по соответствию стандартам. Это и так понятно, что счётчик изготавливается в соответствии со стандартами. Убирайте из формулировки эти указания.
http://elektroas.ru/forum/attachment...9&d=1506676214
По п. 11.4. Бред сивой кобылы. Не существует приборов контроля мощности с указанными характеристиками. Нет в законодательстве никаких указаний на свойства и характеристики данных приборов. Прибор учёта НЕ является устройством контроля мощности. В мотивированном отказе укажите, что данный пункт надо из ТУ удалить, как несоответствующий законодательству. По этому поводу всё подробно изложено в теме Подключение индивидуального жилого дома к электросети.. Ознакомьтесь с ней, там всё про УКММ написано и требования ЭСО по установке устройства были сняты.
По п. 11.5. Оставьте рекомендации ЭСО о необходимости соблюдать ПУЭ. Они Вам это советуют, но сами напрочь забывают, что ПУЭ, в первую очередь, написаны для них. У Вас будет случай потыкать их носом в эту формулировку. :)
Рекомендации о компенсации реактивной мощности надо выкинуть. Нет у Вас ничего подобного. Рекомендации о применении неискажающего оборудования надо иметь в виду, но в ТУ это лишнее.
По п. 12. Всё правильно. По окончании работ Вы направляете в ЭСО уведомление о выполнении ТУ. Никаких объёмов работ перечислять не надо и отчитываться за них тоже не надо. Просто пищите: "Выполнил ТУ. Приезжайте для осмотра."

