Разрыв - это нарушение целостности проводника (провода, кабеля), частичный обрыв или полное разрушение в результате какого-либо воздействия, следствием которого является нарушение непрерывности цепи,
В Вашем случае надо говорить "соединение". Соединение - это способ объединения проводников для организации электрической цепи. Требования к соединениям установлены, например, ПУЭ:
2.1.21. Соединение, ответвление и оконцевание жил проводов и кабелей должны производиться при помощи опрессовки, сварки, пайки или сжимов (винтовых, болтовых и т.п.) в соответствии с действующими инструкциями, утвержденными в установленном порядке.
Лишних соединений следует избегать, поскольку именно в местах соединений вероятность разрывов выше всего. Есть и другие неприятности, которые могут проявиться в местах соединения из-за ослабления контакта проводников или механизма зажимов.
Верно, писал. И до этого (пост #16) и в цитируемом сообщении есть добавление:
И вот это писал (пост #22):Цитата:
Не забывайте, что помимо границы балансовой принадлежности есть ещё и эксплуатационная ответственность. Даже при самых дружеских отношениях с соседями Вы не сможете гарантировать сохранность кабеля или проводов в пределах чужой собственности. Вам нужны лишние проблемы? Всегда в таких вопросах стремитесь обеспечивать себе максимальную независимость от внешних обстоятельств.
Смотрите, где установлена граница балансовой принадлежности. Схема у Вас такая:Цитата:
Можно отключить старый кабель, и перенести его к новой опоре, на которой сделать новое подключение. Затратно. Эти варианты проговорите в ЭСО...
1. Стоит опора ЭСО с магистралью (СИП). К ней сделано ответвление (СИП) на опору СНТ. Ответвление сделано с помощью 4-х прокалывающих зажимов.
2. Ответвление с опоры ЭСО приходит на старую опору СНТ. В этой точке с помощью 4-х прокалывающих зажимов к ответвлению (СИП) подключен Ваш медный бронированный кабель, который проложен в земле.
Если граница установлена на старой опоре, то нет никаких лишних соединений, поскольку никакого другого способа подключить ответвление к кабелю нет. И не важно, по воздуху он проложен или в земле. Если граница установлена на опоре ЭСО, то участок линии, который проложен СИП с одной опоры на другую - Ваш. В этом случае есть промежуточное соединение. С технической точки зрения не самый правильный вариант, но грубых нарушений нет.

