Не слишком они старались. Монтаж некачественный. Уверены, что автомат на вводе 63А? Какой номинал второго автомата? Ввод в щит сделали проводом СИП? Дом как подключили?
У Вас были ТУ от ЭСО? Выложите их копию. Копию акта тоже.
Не хотят они соблюдать закон. В Акте указано на каком основании Ваш счётчик выведен из эксплуатации?
Нет. Ни ящик, ни счётчик, на автоматы не принадлежат Вам. За сохранность прибора учёта отвечает владелец - ЭСО. Акт балансовой принадлежности не переписали?
За счёт владельца прибора учёта.
Их действия можно оспорить, если Вам не надоело с ними бодаться.
1. По какой причине вывели Ваш счётчик из эксплуатации? Чем мотивируется такое решение?
2. Вы должны сделать повторное заземление PEN проводника на вводе в электроустановку, разделить PEN проводник на два: N и PE. В щите нет ни одной шины. Где Вам делать разделение PEN, чтобы реализовать систему заземления TN-C-S, как предписано ПУЭ (7.1.13)?
Напишите им претензию, дождитесь ответа и подавайте в суд, поскольку дальнейшие препирательства не имеют смысла.





Ответить с цитированием