Тема: Какие установить автоматические выключатели в щиты?

  1. #1
    VIPer
    Гость

    Какие установить автоматические выключатели в щиты?

    Подкорректируйте пожалуйста начинку щитов
    Большой загородный дом, два ввода 30 кВт и 10 кВт
    Так же будет генератор, поэтому у каждого ввода будет стоять реверсивный рубильник с целью переключения текущего ввода на запасной или на генератор - поэтому в каждом щите есть два таких рубильника.
    Всего 2 щита в подсобном помещении (установлены будут рядом)
    и 2 щита в доме (каждый на 48 автоматов) будут установлены рядом в доме.

    Подкорректировать прошу номиналы вводных автоматов, как быть с селективностью, надо ли после счетчика ставить автомат защиты, если после счетчика есть реверсивный рубильник и противопожарное узо!?

    14.05.jpg

  2. #2
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    1,733
    1. Каким кабелем выполнены вводы, медь или алюминий?
    2. Вводные кабеля 3 ф (L1, 2, 3 + PEN), далее разделение PEN-проводников.
    3. Почему в щитах №1 и 2 на отходящие кабельные линиях после рубильников не установили автоматические выключатели?
    4. В щите №1 счетчик установлен на 5-50 А, а вводной автоматический выключатель на 63 А. Как рассчитывали номинал автоматического выключателя на установленную мощность 30 кВт? 30000/380/1,73=45,6 А - следовательно на вводе должен быть установлен аппарат защиты номиналом не более 40 А.
    5. На вводе в щит №3 установлено противопожарное УЗО на 80 А, перед ним необходимо установить автоматический выключатель номиналом не более 40 А (32 А).
    6. На вводе в щит №4 установлено противопожарное УЗО на 40 А, перед ним необходимо установить автоматический выключатель номиналом не более 25 А (20 А).

  3. #3
    VIPer
    Гость
    1. Каким кабелем выполнены вводы, медь или алюминий?
    Медь в броне
    2. Вводные кабеля 3 ф (L1, 2, 3 + PEN), далее разделение PEN-проводников.
    Да, с PEN, разделение после счетчика
    3. Почему в щитах №1 и 2 на отходящие кабельные линиях после рубильников не установили автоматические выключатели?
    А нужно? Как защита? Если нужно как защита - поставлю, если как управление, то рубильником можно обесточить линию!
    4. В щите №1 счетчик установлен на 5-50 А, а вводной автоматический выключатель на 63 А. Как рассчитывали номинал автоматического выключателя на установленную мощность 30 кВт? 30000/380/1,73=45,6 А - следовательно на вводе должен быть установлен аппарат защиты номиналом не более 40 А.
    Расчитывал на каком-то сайте (типа калькулятора там)... Возможно не правильно!
    5. На вводе в щит №3 установлено противопожарное УЗО на 80 А, перед ним необходимо установить автоматический выключатель номиналом не более 40 А (32 А).
    В щите после рубильника автомат и тут рядом с узо автомат???
    6. На вводе в щит №4 установлено противопожарное УЗО на 40 А, перед ним необходимо установить автоматический выключатель номиналом не более 25 А (20 А).
    В щите после рубильника автомат и тут рядом с узо автомат???

  4. #4
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    1,733
    Цитата Сообщение от VIPer Посмотреть сообщение
    Да, с PEN, разделение после счетчика
    PEN-проводник требуется разделять на PE и N-проводники до счетчика и других коммутационных аппаратов. ПУЭ, п. 1.7.145. Не допускается включать коммутационные аппараты в цепи РЕ- и PEN-проводников, за исключением случаев питания электроприемников при помощи штепсельных соединителей. Допускается также одновременное отключение всех проводников на вводе в электроустановки индивидуальных жилых, дачных и садовых домов и аналогичных им объектов, питающихся по однофазным ответвлениям от ВЛ. При этом разделение PEN-проводника на РЕ- и N-проводники должно быть выполнено до вводного защитно-коммутационного аппарата.

    Цитата Сообщение от VIPer Посмотреть сообщение
    А нужно? Как защита? Если нужно как защита - поставлю, если как управление, то рубильником можно обесточить линию!
    Требуется установить аппараты защиты.
    ПУЭ, п. 7.1.24. ВУ, ВРУ, ГРЩ должны иметь аппараты защиты на всех вводах питающих линий и на всех отходящих линиях.
    Цитата Сообщение от VIPer Посмотреть сообщение
    Расчитывал на каком-то сайте (типа калькулятора там)... Возможно не правильно!
    Считать надо самому, а не подозрительными программами. Я Вам привел расчет.
    Цитата Сообщение от VIPer Посмотреть сообщение
    В щите после рубильника автомат и тут рядом с узо автомат?
    Обязательно. Можете не устанавливать противопожарное УЗО, а установите вводной автоматический выключатель. У Вас же дальше групповые линии будут защищены дифавтоматами.
    Цитата Сообщение от VIPer Посмотреть сообщение
    В щите после рубильника автомат и тут рядом с узо автомат?
    Обязательно. УЗО реагирует на утечку и не защищает электроустановку от перегрузки и короткого замыкания.

  5. #5
    VIPer
    Гость
    Если я поставлю на вводе 30 кВт автомат защиты 40А, то после счетчика мне надо ставить 32А или можно 40А?
    Если я поставлю после счетчика 32А, то я не сниму мощность 30 кВт, я ее урежу... Это автоматы в щите №1.
    При чем Вы пишите, что в щите №3 должен быть помимо противопожарного узо стоять автомат защиты, если учитывать селективность, и в щите №1 будет стоять 40А + 32А, то в щите №3 мне надо ставить вообще 25А - мощность всю урезали (
    Как быть?

    Так же Вы по вашим расчетам в щите №2 10 кВт должен быть автомат 16А... 10000/380/1,73=15.21 (даже 16А много!?) Вы не указали на это?! Там можно оставить 25А?
    Ну и далее те же вопросы, если делать селективность и ставить автоматы на уменьшение от 10 кВт ничего не останется....

  6. #6
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    1,733
    Цитата Сообщение от VIPer Посмотреть сообщение
    Если я поставлю на вводе 30 кВт автомат защиты 40А, то после счетчика мне надо ставить 32А или можно 40А?
    Можно поставить С40 А.
    Цитата Сообщение от VIPer Посмотреть сообщение
    При чем Вы пишите, что в щите №3 должен быть помимо противопожарного узо стоять автомат защиты, если учитывать селективность, и в щите №1 будет стоять 40А + 32А, то в щите №3 мне надо ставить вообще 25А - мощность всю урезали (
    Как быть?
    Установите автоматический выключатель типа В на 40 А, тогда выполните требования селективности.
    Цитата Сообщение от VIPer Посмотреть сообщение
    Так же Вы по вашим расчетам в щите №2 10 кВт должен быть автомат 16А... 10000/380/1,73=15.21 (даже 16А много!?) Вы не указали на это?
    Глаз замылился, смотрел на 10 кВт, а в голове отпечаталось 15 кВт.
    Цитата Сообщение от VIPer Посмотреть сообщение
    Там можно оставить 25А?
    Нельзя. На основании расчетов необходимо установить не более 16 А.
    Цитата Сообщение от VIPer Посмотреть сообщение
    Ну и далее те же вопросы, если делать селективность и ставить автоматы на уменьшение от 10 кВт ничего не останется
    Селективность можно выполнить, установив разные типы автоматических выключателей. В щитах 1 и 2 установите тип С, а в щитах 3 и 4 на вводе установите тип В.

  7. #7
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    1,733
    Лучше наверное будет так:
    в щитах 1 и 2 поставить автоматические выключатели типа D, а на вводе в щитах 3 и 4 установить автоматы типа С.

  8. #8
    VIPer
    Гость
    Цитата Сообщение от Владимир Посмотреть сообщение
    Лучше наверное будет так:
    в щитах 1 и 2 поставить автоматические выключатели типа D, а на вводе в щитах 3 и 4 установить автоматы типа С.
    Боюсь такое не найти в продаже, сейчас помоему продают только С - это тот который 6кА, возможено найти еще 4кА - это будет класс В - или это совсем другое?

  9. #9
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    1,733
    Цитата Сообщение от VIPer Посмотреть сообщение
    Боюсь такое не найти в продаже
    Зайдите в каталог МПО "Электромонтаж", там валом таких автоматов.

  10. #10
    VIPer
    Гость
    Цитата Сообщение от Владимир Посмотреть сообщение
    Зайдите в каталог МПО "Электромонтаж", там валом таких автоматов.
    Мммм... Московская контора, у нас в Питере такого нет, в крупных электротехнических магазинах в основном B и C, попробую поискать D

    Спасибо за информацию, перерисую и еще раз выложу посмотреть сюда...

прочая информация
+ Ответить в теме

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения