Тема: Какие установить автоматические выключатели в щиты?

Комбинированный просмотр

  1. #1
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    1,733
    Лучше наверное будет так:
    в щитах 1 и 2 поставить автоматические выключатели типа D, а на вводе в щитах 3 и 4 установить автоматы типа С.

  2. #2
    VIPer
    Гость
    Цитата Сообщение от Владимир Посмотреть сообщение
    Лучше наверное будет так:
    в щитах 1 и 2 поставить автоматические выключатели типа D, а на вводе в щитах 3 и 4 установить автоматы типа С.
    Боюсь такое не найти в продаже, сейчас помоему продают только С - это тот который 6кА, возможено найти еще 4кА - это будет класс В - или это совсем другое?

  3. #3
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    1,733
    Цитата Сообщение от VIPer Посмотреть сообщение
    Боюсь такое не найти в продаже
    Зайдите в каталог МПО "Электромонтаж", там валом таких автоматов.

  4. #4
    VIPer
    Гость
    Цитата Сообщение от Владимир Посмотреть сообщение
    Зайдите в каталог МПО "Электромонтаж", там валом таких автоматов.
    Мммм... Московская контора, у нас в Питере такого нет, в крупных электротехнических магазинах в основном B и C, попробую поискать D

    Спасибо за информацию, перерисую и еще раз выложу посмотреть сюда...

  5. #5
    VIPer
    Гость
    Вот... Так годится?

    15.05.jpg

  6. #6
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    1,733
    VIPer, в щите №2 после счетчика Вы установили по ошибке (скопировали с щита №1) автомат номиналом 40 А. Замените его на 16 А, тогда будет все в норме.

  7. #7
    VIPer
    Гость
    Исправил! Спасибо!!

  8. #8
    Елена
    Гость
    Цитата Сообщение от VIPer Посмотреть сообщение
    Вот... Так годится?

    Вложение 138
    странно!в ТУ при установленной мощности 30кВт вам должны были бы прописать вводной автомат на 50А.

прочая информация