Тема: Какие установить автоматические выключатели в щиты?

Комбинированный просмотр

  1. #1
    VIPer
    Гость
    Если я поставлю на вводе 30 кВт автомат защиты 40А, то после счетчика мне надо ставить 32А или можно 40А?
    Если я поставлю после счетчика 32А, то я не сниму мощность 30 кВт, я ее урежу... Это автоматы в щите №1.
    При чем Вы пишите, что в щите №3 должен быть помимо противопожарного узо стоять автомат защиты, если учитывать селективность, и в щите №1 будет стоять 40А + 32А, то в щите №3 мне надо ставить вообще 25А - мощность всю урезали (
    Как быть?

    Так же Вы по вашим расчетам в щите №2 10 кВт должен быть автомат 16А... 10000/380/1,73=15.21 (даже 16А много!?) Вы не указали на это?! Там можно оставить 25А?
    Ну и далее те же вопросы, если делать селективность и ставить автоматы на уменьшение от 10 кВт ничего не останется....

  2. #2
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    1,733
    Цитата Сообщение от VIPer Посмотреть сообщение
    Если я поставлю на вводе 30 кВт автомат защиты 40А, то после счетчика мне надо ставить 32А или можно 40А?
    Можно поставить С40 А.
    Цитата Сообщение от VIPer Посмотреть сообщение
    При чем Вы пишите, что в щите №3 должен быть помимо противопожарного узо стоять автомат защиты, если учитывать селективность, и в щите №1 будет стоять 40А + 32А, то в щите №3 мне надо ставить вообще 25А - мощность всю урезали (
    Как быть?
    Установите автоматический выключатель типа В на 40 А, тогда выполните требования селективности.
    Цитата Сообщение от VIPer Посмотреть сообщение
    Так же Вы по вашим расчетам в щите №2 10 кВт должен быть автомат 16А... 10000/380/1,73=15.21 (даже 16А много!?) Вы не указали на это?
    Глаз замылился, смотрел на 10 кВт, а в голове отпечаталось 15 кВт.
    Цитата Сообщение от VIPer Посмотреть сообщение
    Там можно оставить 25А?
    Нельзя. На основании расчетов необходимо установить не более 16 А.
    Цитата Сообщение от VIPer Посмотреть сообщение
    Ну и далее те же вопросы, если делать селективность и ставить автоматы на уменьшение от 10 кВт ничего не останется
    Селективность можно выполнить, установив разные типы автоматических выключателей. В щитах 1 и 2 установите тип С, а в щитах 3 и 4 на вводе установите тип В.