1. Каким кабелем выполнены вводы, медь или алюминий?
Медь в броне
2. Вводные кабеля 3 ф (L1, 2, 3 + PEN), далее разделение PEN-проводников.
Да, с PEN, разделение после счетчика
3. Почему в щитах №1 и 2 на отходящие кабельные линиях после рубильников не установили автоматические выключатели?
А нужно? Как защита? Если нужно как защита - поставлю, если как управление, то рубильником можно обесточить линию!
4. В щите №1 счетчик установлен на 5-50 А, а вводной автоматический выключатель на 63 А. Как рассчитывали номинал автоматического выключателя на установленную мощность 30 кВт? 30000/380/1,73=45,6 А - следовательно на вводе должен быть установлен аппарат защиты номиналом не более 40 А.
Расчитывал на каком-то сайте (типа калькулятора там)... Возможно не правильно!
5. На вводе в щит №3 установлено противопожарное УЗО на 80 А, перед ним необходимо установить автоматический выключатель номиналом не более 40 А (32 А).
В щите после рубильника автомат и тут рядом с узо автомат???
6. На вводе в щит №4 установлено противопожарное УЗО на 40 А, перед ним необходимо установить автоматический выключатель номиналом не более 25 А (20 А).
В щите после рубильника автомат и тут рядом с узо автомат???