Тема: Можно ли подключить два кабеля на один автомат?

Комбинированный просмотр

  1. #1
    Mara
    Гость

    Можно ли подключить два кабеля на один автомат?

    Здравствуйте!У меня не сколько вопросов:
    1.Можно ли по правилам на один вводной автомат 2 кабелья наконечником затянуть?
    (с подвала идет ВВГ нг 4х185+1х35 на первый этаж к этажному щитку от него на второй этаж 4х120+1х35 к этажному щитку от него на третий этаж 4х70+1х35 на каждом этаже мощность Pуст=182квт,а
    Pрас=72 килловат
    2. в квартирном щитке сделали перемычки на автоматы одним проводом получаеться нуль, фаза,PE- одним цветом допускаеться по правилам?
    3. Розетку можно на высоте 2.50м поставить ?

  2. #2
    Знаток
    Регистрация
    14.11.2010
    Сообщений
    1,764
    Цитата Сообщение от Mara Посмотреть сообщение
    1.Можно ли по правилам на один вводной автомат 2 кабелья наконечником затянуть?
    (с подвала идет ВВГ нг 4х185+1х35 на первый этаж к этажному щитку от него на второй этаж 4х120+1х35 к этажному щитку от него на третий этаж 4х70+1х35 на каждом этаже мощность Pуст=182квт,а
    Pрас=72 килловат
    Кто Вам дал такую схему? Почему не заказываете проект электроснабжения жилого здания? У Вас нарушения в части выбора сечений проводников и способов соединения РЕ-проводников.
    Для начала откройте ПУЭ и ознакомьтесь с таблицей 1.3.4. Допустимый длительный ток для проводов и шнуров с резиновой и
    поливинилхлоридной изоляцией с медными жилами.
    Почему выбрали РЕ-проводник сечением 35 мм2, когда в ПУЭ прописано:
    п. 1.7.126. Наименьшие площади поперечного сечения защитных проводников должны соответствовать табл. 1.7.5.
    Таблица 1.7.5
    Сечение фазных проводников, мм2 - S > 35
    Наименьшее сечение защитных проводников, мм - S/2
    п. 7.1.45. Сечение РЕ проводников должно равняться сечению фазных при сечении последних до 16 мм2, 16 мм2 при сечении фазных проводников от 16 до 35 мм2 и 50 % сечения фазных проводников при больших сечениях.

    Цитата Сообщение от Mara Посмотреть сообщение
    2. в квартирном щитке сделали перемычки на автоматы одним проводом получаеться нуль, фаза,PE- одним цветом допускаеться по правилам?
    Цветовая маркировка должна соответствовать требованиям ГОСТ Р 50462-2009 (МЭК 60446:2007)
    Цитата Сообщение от Mara Посмотреть сообщение
    3. Розетку можно на высоте 2.50м поставить ?
    Где устанавливается розетка? В квартире или в ином помещении?

  3. #3
    Mara
    Гость
    Цитата Сообщение от Макс Посмотреть сообщение
    Кто Вам дал такую схему? Почему не заказываете проект электроснабжения жилого здания?
    Заказчик !По проекту так !

  4. #4
    Mara
    Гость
    Цитата Сообщение от Макс Посмотреть сообщение
    Где устанавливается розетка?
    В квартирах!

  5. #5
    Mara
    Гость
    Цитата Сообщение от Макс Посмотреть сообщение
    п. 7.1.45. Сечение РЕ проводников должно равняться сечению фазных при сечении последних до 16 мм2, 16 мм2 при сечении фазных проводников от 16 до 35 мм2 и 50 % сечения фазных проводников при больших сечениях.
    значит получаеться если L 185мм2 значит PE должен быть 95мм2 , 120 =70, 70=35 ?спс!
    а как понять 1.7.126.
    Допускается, при необходимости, принимать сечение защитного проводника менее требуемых, если оно рассчитано по формуле (только для времени отключения ≤ 5 с):


    где S - площадь поперечного сечения защитного проводника, мм2;

  6. #6
    Знаток
    Регистрация
    14.11.2010
    Сообщений
    1,764
    Цитата Сообщение от Mara Посмотреть сообщение
    Заказчик !По проекту так !
    Что это за проект в котором столько нарушений? С кем согласован этот проект?
    Мало того, что сечение проводников выбраны неправильно, но ещё и соединение РЕ-проводников выполняется шлейфом, а должно быть отдельным ответвлением. ПУЭ, п. 1.7.144. Присоединение каждой открытой проводящей части электроустановки к нулевому защитному или защитному заземляющему проводнику должно быть выполнено при помощи отдельного ответвления. Последовательное включение в защитный проводник открытых проводящих частей не допускается.
    Присоединение проводящих частей к основной системе уравнивания потенциалов должно быть выполнено также при помощи отдельных ответвлений.
    Цитата Сообщение от Mara Посмотреть сообщение
    В квартирах!
    Назначение розетки, которую хотите установить на 2,5 метра от пола?
    ПУЭ, п. 6.6.30. Штепсельные розетки должны устанавливаться:
    2. В жилых помещениях на высоте, удобной для присоединения к ним электрических приборов, в зависимости от назначения помещений и оформления интерьера, но не выше 1 м.
    Цитата Сообщение от Mara Посмотреть сообщение
    значит получаеться если L 185мм2 значит PE должен быть 95мм2 , 120 =70, 70=35 ?спс!
    Не менее.
    Цитата Сообщение от Mara Посмотреть сообщение
    а как понять 1.7.126.
    Допускается, при необходимости, принимать сечение защитного проводника менее требуемых, если оно рассчитано по формуле (только для времени отключения ≤ 5 с):
    На Ваш вариант не распространяется слово "допускается".

  7. #7
    Mara
    Гость
    Цитата Сообщение от Макс Посмотреть сообщение
    но не выше 1 м.
    а как быть с розетками ,если над дверью по проекту должен быть модем wi-fi на высоте 250?и конддиционеры тоже на такой же высоте возле окна?

  8. #8
    Mara
    Гость
    Цитата Сообщение от Макс Посмотреть сообщение
    Мало того, что сечение проводников выбраны неправильно
    на счет PE провода понятно теперь фазный нормально выбран сечение?и можно на один вводной автомат два наконечника затянуть?т.есть 185 ки и 120 ки ?потом еще вопрос в грщ 400 А автомат на этажном щитке по проекту 320А а фактически привезли щит с вводным автоматом на 400 А нормально будет?

  9. #9
    Знаток
    Регистрация
    14.11.2010
    Сообщений
    1,764
    Цитата Сообщение от Mara Посмотреть сообщение
    теперь фазный нормально выбран сечение?
    Нет. Смотрите ГОСТ Р 53769-2010
    п. 10.8 Допустимые токовые нагрузки кабелей при нормальном режиме работы и при 100 % коэффициенте нагрузки кабелей не должны превышать указанных в таблицах 19, 20, 21 и 22, если иное не установлено в технических условиях на кабели конкретных марок.
    Расчет допустимых токовых нагрузок выполняют для следующих расчетных условий:
    - температура окружающей среды при прокладке кабелей на воздухе 25°С, при прокладке в земле - 15°С;
    - глубина прокладки кабелей в земле - 0,7 м;
    - удельное термическое сопротивление грунта - 1,2 К—м/Вт.
    Таблица 19 - Допустимые токовые нагрузки кабелей с медными жилами с изоляцией из поливинилхлоридных пластикатов и полимерных композиций, не содержащих галогенов



    ** Для определения токовых нагрузок четырехжильных кабелей с жилами равного сечения в четырехпроводных сетях при нагрузке во всех жилах в нормальном режиме, а также для пятижильных кабелей данные значения должны быть умножены на коэффициент 0,93.

    Цитата Сообщение от Mara Посмотреть сообщение
    и можно на один вводной автомат два наконечника затянуть?т.есть 185 ки и 120 ки ?
    В Вашем случае нет, так как у проводников 185 мм2 и 120 мм2 разные допустимые токовые нагрузки. Смотрите таблицу.
    Цитата Сообщение от Mara Посмотреть сообщение
    потом еще вопрос в грщ 400 А автомат на этажном щитке по проекту 320А а фактически привезли щит с вводным автоматом на 400 А нормально будет?
    Вся схема построена криво. Прокладывайте от ГРЩ кабель сечением 240 мм2 или занижайте в ГРЩ номинал аппарата защиты.

  10. #10
    Знаток
    Регистрация
    14.11.2010
    Сообщений
    1,764
    Обычно кабель подключают непосредственно к кондиционеру и другому электрооборудованию. Вы же на звонок не устанавливаете розетку