    Вопрос Подключение дополнительного электросчётчика для одного потребителя

    Необходимо организовать учёт потребления электроэнергии скваженным насосом (скважина на троих, а электроснабжение от одного). Как правильно подключить счётчик и организовать защиту линии?

  2. #2
    Знаток
    Регистрация
    14.11.2010
    Сообщений
    1,764
    Установите контрольный счётчик с автоматическим выключателем и распределяйте потреблённую электроэнергию на троих, как в коммунальной квартире.

  3. #3
    Elktrik
    Гость
    А ещё лучше водяные счётчики поставте в дополнение к эл.счётчику... А далее будете расчитывать по кубатуре потреблённой воды кому сколько киловатт оплачивать.

  4. #4
    Знаток
    Регистрация
    14.11.2010
    Сообщений
    1,764
    Цитата Сообщение от Elktrik Посмотреть сообщение
    А ещё лучше водяные счётчики поставте в дополнение к эл.счётчику
    Хороший вариант. Потребили 10 кВт электроэнергии, первый получил 5 кубов воды, второй 3, третий 2.

  5. #5
    Hastelloy
    Гость
    Цитата Сообщение от Elktrik Посмотреть сообщение
    А ещё лучше водяные счётчики поставте в дополнение к эл.счётчику... А далее будете расчитывать по кубатуре потреблённой воды кому сколько киловатт оплачивать.
    Собственно так и планируется - расходы на электроэнергию, ремонт/обслуживание насоса и т.п. распределять по потреблению воды.

    Но как правильно подключить этот счётчик? Сначала автомат, потом счётчик... После счётчика УЗО ставить?
    Такая схема правильная?
    001.JPG

  6. #6
    Знаток
    Регистрация
    17.10.2010
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    1,301
    Цитата Сообщение от Hastelloy Посмотреть сообщение
    Но как правильно подключить этот счётчик? Сначала автомат, потом счётчик... После счётчика УЗО ставить?
    1. Почему сделана система TT, а не TN-C-S?
    2. В дополнительном щите должны быть установлены шины РЕ и N.
    3. Перед счетчиком требуется установить автоматический выключатель (16 а).
    4. После счетчика установить автоматический выключатель, а не УЗО, возможны ложные срабатывания.
    5. Подключение дополнительного щита осуществить кабелем, а не проводами.
    6. Из основного щита убрать автоматический выключатель на 16 А.

  7. #7
    Hastelloy
    Гость
    Цитата Сообщение от Григорий Посмотреть сообщение
    1. Почему сделана система TT, а не TN-C-S?
    Исправил. Правильно?

    2. В дополнительном щите должны быть установлены шины РЕ и N.
    Установил.
    А соединять N и PE в дополнительном щите обязательно? Соединения в основном щите не достаточно?

    3. Перед счетчиком требуется установить автоматический выключатель (16 а).
    Установил.

    4. После счетчика установить автоматический выключатель, а не УЗО, возможны ложные срабатывания.
    УЗО убрал. Автомат поставил.
    А зачем после счётчика ещё один автомат? Того, что перед ним не достаточно будет?

    5. Подключение дополнительного щита осуществить кабелем, а не проводами.
    Исправил.
    А наскольно это принципиально? Щиты будут стоять рядом - "стенка к стенке".

    6. Из основного щита убрать автоматический выключатель на 16 А.
    Убрал.

    Исправленная схема:
    002.JPG

  8. #8
    Знаток
    Регистрация
    17.10.2010
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    1,301
    Цитата Сообщение от Hastelloy Посмотреть сообщение
    А зачем после счётчика ещё один автомат? Того, что перед ним не достаточно будет?
    ПУЭ, п. 7.1.64. Для безопасной замены счетчика, непосредственно включаемого в сеть, перед каждым счетчиком должен предусматриваться коммутационный аппарат для снятия напряжения со всех фаз, присоединенных к счетчику.
    п. 7.1.65. После счетчика, включенного непосредственно в сеть, должен быть установлен аппарат защиты.
    Цитата Сообщение от Hastelloy Посмотреть сообщение
    Исправленная схема:
    В дополнительном щите уберите перемычку между шинами РЕ и N. ПУЭ, п. 1.7.135. Когда нулевой рабочий и нулевой защитный проводники разделены начиная с какой-либо точки электроустановки, не допускается объединять их за этой точкой по ходу распределения энергии.

  9. #9
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    2,288
    Цитата Сообщение от Hastelloy Посмотреть сообщение
    Оказалось, что у нас PEN-проводник разделён на трансформаторной подстанции и в щиток на столбе приходит только N (узнал об этом только сейчас).
    Как я понимаю, в этом случае у меня будет система заземления TT?
    Кто сказал Вам такую ЧУШЬ?
    Цитата Сообщение от Hastelloy Посмотреть сообщение
    Что в данном случае придётся изменить с схеме?
    К Вам приходит по ВЛ PEN проводник.
    Цитата Сообщение от Hastelloy Посмотреть сообщение
    Вводной стоит 25А типа С. Тип D мне ДНП поставить не даст
    А где проходит граница балансовой принадлежности? Откройте акт и смотрите там. Если по зажимам вводного аппарата защиты, то спокойноменяйте и не спрашивайте ни у кого.
    Цитата Сообщение от Hastelloy Посмотреть сообщение
    25А установить в доме ДНП не даст.
    Кто не даст? Если в ЩУ на столбе поставить автомат на 25 А типа D, то в доме устанавливайте на 25 А типа С. Вы не обязаны ни у кого спрашивать разрешения, это Ваша собственности.
    Цитата Сообщение от Hastelloy Посмотреть сообщение
    В связи с рассекреченной председателем ДНП информацией по поводу уже разделённого на подстанции PEN-проводника данное требование меня уже видимо уже не касается?
    Он вешает Вам лапшу на уши.
    Цитата Сообщение от Hastelloy Посмотреть сообщение
    В ПУЭ-6 в п. 1.7.39 было написано, что для моего случая обязательно должно быть выполнено зануление. В ПУЭ-7 похожего требования не нашёл. Как быть?
    Руководствуйтесь требованиями ПУЭ 7 издания.
    Вам требуется открыть п. 7.1.13. Питание электроприемников должно выполняться от сети 380/220 В с системой заземления ТN-S или ТN-С-S. При реконструкции жилых и общественных зданий, имеющих напряжение сети 220/127 В или 3×220 В, следует предусматривать перевод сети на напряжение 380/220 В с системой заземления ТN-S или ТN-С-S.
    п. 1.7.59. Питание электроустановок напряжением до 1 кВ от источника с глухозаземленной нейтралью и с заземлением открытых проводящих частей при помощи заземлителя, не присоединенного к нейтрали (система ТТ), допускается только в тех случаях, когда условия электробезопасности в системе TN не могут быть обеспечены.


    Цитата Сообщение от Hastelloy Посмотреть сообщение
    Насколько это критично? Дело в том, что у меня в доме нет ни одной люстры с "заземлением"...
    Заземляйте крюки на которые вешаете люстры. ПУЭ, п. 7.1.70. В помещениях без повышенной опасности допускается применение подвесных светильников, не оснащенных зажимами для подключения защитных проводников, при условии, что крюк для их подвески изолирован. Требования данного пункта не отменяют требований п. 7.1.36 и не являются основанием для выполнения электропроводок двухпроводными.
    Цитата Сообщение от Hastelloy Посмотреть сообщение
    Это из-за максимальной мощности в 3,5 кВт? Там планируется две розетки: нагреватель на 1,5 кВт и фен (1 раз в день) ~2 кВт.
    Вот и проложите две отдельные групповые линии.

  10. #10
    Hastelloy
    Гость
    Цитата Сообщение от Станислав Посмотреть сообщение
    Он вешает Вам лапшу на уши.
    Цитата Сообщение от Макс Посмотреть сообщение
    Не Ваш случай. У Вас TN-C, которую требуется перевести в TN-C-S.
    Совсем я запутался... Нужно детальное расследование на месте
    Поеду на дачу и постараюсь получить доступы во все щиты и сфотографировать там всё... Результаты выложу.