Цитата Сообщение от Станислав Посмотреть сообщение
Hastelloy, вот посмотрите, что надо менять:
1. Установить ...
2. Если устанавливается щит учёта на опоре, то требуется ...
3. После разделения PEN-проводника запрещено объединять N и РЕ-проводники...
Оказалось, что у нас PEN-проводник разделён на трансформаторной подстанции и в щиток на столбе приходит только N (узнал об этом только сейчас).
Как я понимаю, в этом случае у меня будет система заземления TT?

Что в данном случае придётся изменить с схеме?

4. Установить вводной автоматический выключатель, который установлен в щите учёта на столбе, номиналом 25 А типа D.
5. Установить автоматический выключатель на отходящую линию в щите учёта на столбе номиналом 25 А типа D (20 А типа D). ПУЭ, п. 7.1.24. ВУ, ВРУ, ГРЩ должны иметь аппараты защиты на всех вводах питающих линий и на всех отходящих линиях.
Вводной стоит 25А типа С. Тип D мне ДНП поставить не даст
На отходящую из щита линию установлю 25А типа С. Допустимо?

6. На вводе в ВРУ дома установить автоматический выключатель номиналом 25 А типа С (20 А типа С).
25А установить в доме ДНП не даст.
Стоит 20А тип С.

7. PEN-проводник требуется подключать к шине РЕ, а не к шине N. ПУЭ, п. 1.7.135. PEN-проводник питающей линии должен быть подключен к зажиму или шине нулевого защитного РЕ-проводника.
В связи с рассекреченной председателем ДНП информацией по поводу уже разделённого на подстанции PEN-проводника данное требование меня уже видимо уже не касается?

В ПУЭ-6 в п. 1.7.39 было написано, что для моего случая обязательно должно быть выполнено зануление. В ПУЭ-7 похожего требования не нашёл. Как быть?

8. Группу №1 и 13 (освещение 1 этаж, 2 этаж) проложить трёхжильным кабелем. ПУЭ, п. 7.1.36. Во всех зданиях линии групповой сети, прокладываемые от групповых, этажных и квартирных щитков до светильников общего освещения, штепсельных розеток и стационарных электроприемников, должны выполняться трехпроводными (фазный - L, нулевой рабочий - N и нулевой защитный - РЕ проводники).
Насколько это критично? Дело в том, что у меня в доме нет ни одной люстры с "заземлением"...

9. Установить на групповую линию №4 (сварка) автоматический выключатель на 20 А типа В, проложить кабель сечением 4 мм2, установить розетку на 25 А.
Исправлено.

10. Разделит розеточную групповую линию №10 (розетки ванная) на 2 групповые линии.
Это из-за максимальной мощности в 3,5 кВт? Там планируется две розетки: нагреватель на 1,5 кВт и фен (1 раз в день) ~2 кВт.

11. В дополнительном щите установить вводной автоматический выключатель номиналом 16 А, а на отходящую линию поставить на 10 А.
Исправил.