Тема: Подключение дополнительного электросчётчика для одного потребителя

Комбинированный просмотр

  1. #1
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    2,288
    Цитата Сообщение от Hastelloy Посмотреть сообщение
    Оказалось, что у нас PEN-проводник разделён на трансформаторной подстанции и в щиток на столбе приходит только N (узнал об этом только сейчас).
    Как я понимаю, в этом случае у меня будет система заземления TT?
    Кто сказал Вам такую ЧУШЬ?
    Цитата Сообщение от Hastelloy Посмотреть сообщение
    Что в данном случае придётся изменить с схеме?
    К Вам приходит по ВЛ PEN проводник.
    Цитата Сообщение от Hastelloy Посмотреть сообщение
    Вводной стоит 25А типа С. Тип D мне ДНП поставить не даст
    А где проходит граница балансовой принадлежности? Откройте акт и смотрите там. Если по зажимам вводного аппарата защиты, то спокойноменяйте и не спрашивайте ни у кого.
    Цитата Сообщение от Hastelloy Посмотреть сообщение
    25А установить в доме ДНП не даст.
    Кто не даст? Если в ЩУ на столбе поставить автомат на 25 А типа D, то в доме устанавливайте на 25 А типа С. Вы не обязаны ни у кого спрашивать разрешения, это Ваша собственности.
    Цитата Сообщение от Hastelloy Посмотреть сообщение
    В связи с рассекреченной председателем ДНП информацией по поводу уже разделённого на подстанции PEN-проводника данное требование меня уже видимо уже не касается?
    Он вешает Вам лапшу на уши.
    Цитата Сообщение от Hastelloy Посмотреть сообщение
    В ПУЭ-6 в п. 1.7.39 было написано, что для моего случая обязательно должно быть выполнено зануление. В ПУЭ-7 похожего требования не нашёл. Как быть?
    Руководствуйтесь требованиями ПУЭ 7 издания.
    Вам требуется открыть п. 7.1.13. Питание электроприемников должно выполняться от сети 380/220 В с системой заземления ТN-S или ТN-С-S. При реконструкции жилых и общественных зданий, имеющих напряжение сети 220/127 В или 3×220 В, следует предусматривать перевод сети на напряжение 380/220 В с системой заземления ТN-S или ТN-С-S.
    п. 1.7.59. Питание электроустановок напряжением до 1 кВ от источника с глухозаземленной нейтралью и с заземлением открытых проводящих частей при помощи заземлителя, не присоединенного к нейтрали (система ТТ), допускается только в тех случаях, когда условия электробезопасности в системе TN не могут быть обеспечены.


    Цитата Сообщение от Hastelloy Посмотреть сообщение
    Насколько это критично? Дело в том, что у меня в доме нет ни одной люстры с "заземлением"...
    Заземляйте крюки на которые вешаете люстры. ПУЭ, п. 7.1.70. В помещениях без повышенной опасности допускается применение подвесных светильников, не оснащенных зажимами для подключения защитных проводников, при условии, что крюк для их подвески изолирован. Требования данного пункта не отменяют требований п. 7.1.36 и не являются основанием для выполнения электропроводок двухпроводными.
    Цитата Сообщение от Hastelloy Посмотреть сообщение
    Это из-за максимальной мощности в 3,5 кВт? Там планируется две розетки: нагреватель на 1,5 кВт и фен (1 раз в день) ~2 кВт.
    Вот и проложите две отдельные групповые линии.

  2. #2
    Hastelloy
    Гость
    Цитата Сообщение от Станислав Посмотреть сообщение
    Он вешает Вам лапшу на уши.
    Цитата Сообщение от Макс Посмотреть сообщение
    Не Ваш случай. У Вас TN-C, которую требуется перевести в TN-C-S.
    Совсем я запутался... Нужно детальное расследование на месте
    Поеду на дачу и постараюсь получить доступы во все щиты и сфотографировать там всё... Результаты выложу.

  3. #3
    Hastelloy
    Гость
    Провёл расследование

    От трансформатора в щит подстанции идут 4 кабеля (PEN заземлён)
    003.jpg

    В шкафу PEN разделяется (слева вверху) на две линии (у нас две улицы) и уходит на столбы. Никаких других разделений на PE и N вроде нет. Вдоль улиц идёт 4-х жильный СИП
    004.jpg

    В щитке со счётчиком стоит один автомат и PEN-проводник заведён прямо в счётчик. Щиток не заземлён.
    005.jpg

    Дополнительное заземление PEN-проводника сделано на столбах в начале и конце улиц (длина улиц ~ 400 м).

  4. #4
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    2,288
    Цитата Сообщение от Hastelloy Посмотреть сообщение
    Никаких других разделений на PE и N вроде нет. Вдоль улиц идёт 4-х жильный СИП
    О чём я и говорил. Теперь Вы понимаете, что председатель вводил Вас в БЛУДУ. Советую дать ему ознакомиться с требованиями ПУЭ, которые я привёл в предыдущих сообщениях.
    Цитата Сообщение от Hastelloy Посмотреть сообщение
    В щитке со счётчиком стоит один автомат и PEN-проводник заведён прямо в счётчик. Щиток не заземлён.
    Щит учёта, установленный на улице, относится к особо опасной части электроустановки, и чтобы снять показания счётчика потребуется получить группу допуска, затем облачаться в диэлектрические перчатки и галоши
    Цитата Сообщение от Hastelloy Посмотреть сообщение
    Дополнительное заземление PEN-проводника сделано на столбах в начале и конце улиц (длина улиц ~ 400 м).
    Требуется делать повторное заземление PEN-проводника у каждого ответвления к потребителю. А у Вас, скорее всего, ответвления на каждой опоре. ПУЭ, п. 1.7.102. На концах ВЛ или ответвлений от них длиной более 200 м, а также на вводах ВЛ к электроустановкам, в которых в качестве защитной меры при косвенном прикосновении применено автоматическое отключение питания, должны быть выполнены повторные заземления PEN-проводника.

  5. #5
    Hastelloy
    Гость

    Вопрос

    Цитата Сообщение от Станислав Посмотреть сообщение
    О чём я и говорил. Теперь Вы понимаете, что председатель вводил Вас в БЛУДУ. Советую дать ему ознакомиться с требованиями ПУЭ, которые я привёл в предыдущих сообщениях...
    Как оказалось, председатель сам не совсем в курсе темы и отвечал опираясь на обозначение проводников в щите
    006.jpg

    В любом случае мне легче не стало Ситуация патовая и как быть не знаю - может вы мне дельную мысль подкинете, а то читая разные опусы в интернете я только ещё больше запутываюсь.

    Исходные данные такие:
    1. Есть ДНП, которое является собственником линий (высокой - 10 кВ и низкой - 0,4 кВ) и соответственно решает кому и сколько электроэнергии давать.
    2. Большая часть пользователей имеет однофазный ввод, меньшая - трёхфазный. У меня - трёхфазный.
    3. Заземление общего PEN-проводника не внушает доверия: на подстанции заземление вроде идёт только по столбу (по крайней мере следов от закапывания каких-либо дополнительных электродов под землю не наблюдается), повторное заземление на столбах низкой линии сделано только по периметру.
    007.jpg
    3. Подключение пользователей к линии и контроль за их электропотреблением осуществляется в ящиках на столбах, которые пломбируются (но не заземляются - видимо это такая разновидность защиты от несанкционированного проникновения ).
    4. PEN-проводник проходит через счётчик и до него нигде не разделяется.
    005.jpg
    5. Никаких самовольных изменений в схему подключения до счётчика мне внести никто не даст.
    6. Электрик есть, но он отвечает только за высокую линию, а по низкой всех посылает на ...
    7. Дополнительное заземление на своих участках больше половины делать не будут! Я в этом просто на 100% уверен! А если и сделают, то ограничатся забитым в землю ломом.

    Как быть в данном случае? Как организовать эффективное заземление и защититься от отгорания общего PEN и других внешних неприятностей?

  6. #6
    Знаток
    Регистрация
    14.11.2010
    Сообщений
    1,764
    Цитата Сообщение от Hastelloy Посмотреть сообщение
    1. Есть ДНП, которое является собственником линий (высокой - 10 кВ и низкой - 0,4 кВ) и соответственно решает кому и сколько электроэнергии давать.
    Вы имеете право выйти из ДНТ и заключить с ЭСО договор напрямую, тогда председатель не сможет ограничивать и препятствовать перетоку электроэнергии.
    Цитата Сообщение от Hastelloy Посмотреть сообщение
    3. Заземление общего PEN-проводника не внушает доверия:
    Визуально Вам будет сложно определить, нужно проводить электроизмерения.
    Цитата Сообщение от Hastelloy Посмотреть сообщение
    7. Дополнительное заземление на своих участках больше половины делать не будут!
    Это их проблемы.
    Цитата Сообщение от Hastelloy Посмотреть сообщение
    Как быть в данном случае? Как организовать эффективное заземление и защититься от отгорания общего PEN и других внешних неприятностей?
    Установить на ответвительной опоре, от которой Вы запитаны, повторное заземление PEN, а затем обязательно установите повторное заземление на вводе в свою электроустановку. Такие меры позволят Вам спать спокойно.

  7. #7
    Hastelloy
    Гость
    Цитата Сообщение от Макс Посмотреть сообщение
    Установить на ответвительной опоре, от которой Вы запитаны, повторное заземление PEN, а затем обязательно установите повторное заземление на вводе в свою электроустановку. Такие меры позволят Вам спать спокойно.
    А с PEN-проводником как быть? Разделить его до счётчика мне никто не даст.