Цитата Сообщение от Hastelloy Посмотреть сообщение
Оказалось, что у нас PEN-проводник разделён на трансформаторной подстанции и в щиток на столбе приходит только N (узнал об этом только сейчас).
Как я понимаю, в этом случае у меня будет система заземления TT?
Кто сказал Вам такую ЧУШЬ?
Цитата Сообщение от Hastelloy Посмотреть сообщение
Что в данном случае придётся изменить с схеме?
К Вам приходит по ВЛ PEN проводник.
Цитата Сообщение от Hastelloy Посмотреть сообщение
Вводной стоит 25А типа С. Тип D мне ДНП поставить не даст
А где проходит граница балансовой принадлежности? Откройте акт и смотрите там. Если по зажимам вводного аппарата защиты, то спокойноменяйте и не спрашивайте ни у кого.
Цитата Сообщение от Hastelloy Посмотреть сообщение
25А установить в доме ДНП не даст.
Кто не даст? Если в ЩУ на столбе поставить автомат на 25 А типа D, то в доме устанавливайте на 25 А типа С. Вы не обязаны ни у кого спрашивать разрешения, это Ваша собственности.
Цитата Сообщение от Hastelloy Посмотреть сообщение
В связи с рассекреченной председателем ДНП информацией по поводу уже разделённого на подстанции PEN-проводника данное требование меня уже видимо уже не касается?
Он вешает Вам лапшу на уши.
Цитата Сообщение от Hastelloy Посмотреть сообщение
В ПУЭ-6 в п. 1.7.39 было написано, что для моего случая обязательно должно быть выполнено зануление. В ПУЭ-7 похожего требования не нашёл. Как быть?
Руководствуйтесь требованиями ПУЭ 7 издания.
Вам требуется открыть п. 7.1.13. Питание электроприемников должно выполняться от сети 380/220 В с системой заземления ТN-S или ТN-С-S. При реконструкции жилых и общественных зданий, имеющих напряжение сети 220/127 В или 3×220 В, следует предусматривать перевод сети на напряжение 380/220 В с системой заземления ТN-S или ТN-С-S.
п. 1.7.59. Питание электроустановок напряжением до 1 кВ от источника с глухозаземленной нейтралью и с заземлением открытых проводящих частей при помощи заземлителя, не присоединенного к нейтрали (система ТТ), допускается только в тех случаях, когда условия электробезопасности в системе TN не могут быть обеспечены.


Цитата Сообщение от Hastelloy Посмотреть сообщение
Насколько это критично? Дело в том, что у меня в доме нет ни одной люстры с "заземлением"...
Заземляйте крюки на которые вешаете люстры. ПУЭ, п. 7.1.70. В помещениях без повышенной опасности допускается применение подвесных светильников, не оснащенных зажимами для подключения защитных проводников, при условии, что крюк для их подвески изолирован. Требования данного пункта не отменяют требований п. 7.1.36 и не являются основанием для выполнения электропроводок двухпроводными.
Цитата Сообщение от Hastelloy Посмотреть сообщение
Это из-за максимальной мощности в 3,5 кВт? Там планируется две розетки: нагреватель на 1,5 кВт и фен (1 раз в день) ~2 кВт.
Вот и проложите две отдельные групповые линии.