baner_1.1

+ Ответить в теме
Показано с 1 по 7 из 7

Тема: Почему греется кабель?

Комбинированный просмотр

  1. #1
    АлексейФ
    Гость

    Почему греется кабель?

    Добрый! помогите с ребусом разобраться, ПЖЛ:

    имеется кабель ВВГ НГ LS 3x2,5 в начале пути, далее в коробке он расходится через зажимы WAGO на три кабеля по 3х1,5, к каждому кабелю подключены по 16 ламп "дневного" света на 36Ватт ( две лампы по 18 ватт каждая), метраж у кабеля не большой (2,5 - метров 12 примерно, 1,5 - по 30-40 метров каждая) все это на щите идет с автомата 20А. Вся схема ВРЕМЕННАЯ, то есть пока щит не собран окончательно, свет включаем автоматом, далее кабель 2,5 заменится на два кабеля 1,5 и все это пойдет по двум автоматам на 10А каждый. А теперь вопрос - почему греется провод 3х2,5 ? Не сильно, но все же рукой чувствуется.
    ИМХО: кабель 3х2,5 по таблице ПУЭ держит 25А, т.е. 25А х 220В = 5500 Ватт
    нагрузка 48 ламп по 36 ватт каждая получаем 1728 Ватт
    запаса более чем, не понимаю....

  2. #2
    Знаток
    Регистрация
    19.09.2010
    Сообщений
    1,353
    Цитата Сообщение от АлексейФ Посмотреть сообщение
    теперь вопрос - почему греется провод 3х2,5 ? Не сильно, но все же рукой чувствуется.
    Сколько градусов?
    Цитата Сообщение от АлексейФ Посмотреть сообщение
    кабель 3х2,5 по таблице ПУЭ держит 25А, т.е. 25А х 220В = 5500 Ватт
    Откуда такие данные? У Вас сгорит изоляция кабеля сечением 2,5 мм2 при таких нагрузках. Какую таблицу берёте в расчёт?
    Читайте тему Как и по каким таблицам выбирать сечение кабеля?

  3. #3
    АлексейФ
    Гость
    Цитата Сообщение от Микола Посмотреть сообщение
    Сколько градусов?[/URL]
    градусов 40, примерно (на глаз )

    Цитата Сообщение от Микола Посмотреть сообщение
    Откуда такие данные? У Вас сгорит изоляция кабеля сечением 2,5 мм2 при таких нагрузках. Какую таблицу берёте в расчёт?
    Читайте тему Как и по каким таблицам выбирать сечение кабеля?
    таблица 1.3.4. ПУЭ шестое дополненное с исправлениями., каюсь - поправочных коэффицентов не брал никаких. В голове не укладывается при таком запасе, почему он нагревается в принципе, ведь нагрузка для него совсем мала (1728Ватт)...

  4. #4
    DIMA
    Гость
    интересный способ измерения температуры.
    предположу что идет утечка тока в светильниках.

  5. #5
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    2,288
    Цитата Сообщение от АлексейФ Посмотреть сообщение
    градусов 40, примерно (на глаз )
    На глаз? А аппараты защиты так же устанавливаете на глаз?
    Цитата Сообщение от АлексейФ Посмотреть сообщение
    ИМХО: кабель 3х2,5 по таблице ПУЭ держит 25А, т.е. 25А х 220В = 5500 Ватт
    Где Вы нашли такие данные? Может укажите конкретную ссылку? Или используете в расчётах таблички торговцев с рынка?
    Установите на групповую линию автоматический выключатель номиналом 10 А, тогда будете видеть процессы в данной группе.

  6. #6
    АлексейФ
    Гость
    в третьем посте я ответил - откуда взял эти данные, а аппараты защиты буду ставить 10А на линию естественно, вопрос - почему он греется (читай "отличается по температуре" от остальных)...

  7. #7
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    2,288
    Цитата Сообщение от АлексейФ Посмотреть сообщение
    в третьем посте я ответил - откуда взял эти данные, а аппараты защиты буду ставить 10А на линию естественно
    АлексейФ, прежде чем ставить что-то, требуется выполнить необходимые расчёты, а не по календарикам с рынков брать данные.
    Цитата Сообщение от АлексейФ Посмотреть сообщение
    таблица 1.3.4. ПУЭ шестое дополненное с исправлениями.
    Где именно Вы взяли? Укажите конкретный пункт и строку данной таблицы.
    Цитата Сообщение от АлексейФ Посмотреть сообщение
    градусов 40, примерно (на глаз )
    Чтобы Вам зарплату за такую работу давали на глазок, желательно солью.
    Цитата Сообщение от АлексейФ Посмотреть сообщение
    вопрос - почему он греется (читай "отличается по температуре" от остальных)...
    Почему Вы проложили кабель ВВГ 3х2,5, а потом на него нагрузил по полной программе 3 кабеля ВВГ 3х1,5? Чем руководствовались? Боялись, что расплавиться? Может следовало проложить ВВГ 3х1,5 до зажимов аппарата защиты?

    Цитата Сообщение от АлексейФ Посмотреть сообщение
    читай "отличается по температуре" от остальных
    Читай на него подключили три кабеля с нагрузкой! А 40 градусов - это рабочая температура, в помещении поди 25 градусов, соответственно общий нагрев в норме. Проложите 3 групповые линии до щита, установите соответствующие аппараты защиты не более 10 А, тогда и на глаз ничего брать не надо будет. А лучше ознакомьтесь с темой, которую привёл Микола в пост 2.

прочая информация
+ Ответить в теме

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения