    Tetragramm
    Гость

    Как подключить трехфазный счетчик Меркурий?

    Здравствуйте! Помогите пожалуйста с подключением счетчика? Как правильно подключить трехфазный счетчик Меркурий непосредственно или через трансформаторы тока? Если можно то пожалуйста по подробней. Нужен совет как правильней и лучше подключить?

  2. #2
    Знаток
    Регистрация
    14.11.2010
    Сообщений
    1,764
    Цитата Сообщение от Tetragramm Посмотреть сообщение
    Как правильно подключить трехфазный счетчик Меркурий непосредственно или через трансформаторы тока?
    Смотря какая мощность электроустановки и какой счётчик Меркурий собираетесь подключать.
    Цитата Сообщение от Tetragramm Посмотреть сообщение
    Если можно то пожалуйста по подробней.
    Все подробности описаны в паспорте на счётчик, там же есть схемы подключения. Например Меркурий 230АМ имеет 4 модификации (00,01. 02, 03) и под каждый случай есть своя схема.



  3. #3
    Tetragramm
    Гость
    Макс, спасибо извини за мою тупизну голова уже не соображает в Схеме подключения счетчика с помощью трех трансформаторов тока, указаные 1,9,10 и 2 клемы звонятся меж собой

  4. #4
    Tetragramm
    Гость
    Макс, получается концы трансов я сажу на 1 и 2 клемы, тогда сверху нужно снять перемычки с 9 и 10 клем и посадить фазу с самой шины на 10-ю клему так? Извини ваще голова не соображает третьи сутки не сплю)))

  5. #5
    Знаток
    Регистрация
    14.11.2010
    Сообщений
    1,764
    Никаких перемычек снимать не надо, да и не сможете этого сделать, так как они внутри опломбированного корпуса.

    Цитата Сообщение от Tetragramm Посмотреть сообщение
    получается концы трансов я сажу на 1 и 2 клемы
    Правильно, но ещё подключаете трансформатор на 10 клемму, итого один трансформатор подключается тремя проводниками к клеммам 1, 2 и 10. Так же подключают следующие трансформаторы. Второй к клеммам 3, 4, 12. Третий к клеммам 5, 6, 14.

  6. #6
    Tetragramm
    Гость
    а вот у меня стоят перемычки 9-10, 11-12, 13-14. Теперь я беру на 10 клему сажу транс или фазу? Ща нарисую как у меня сидят трансы...

  7. #7
    Знаток
    Регистрация
    14.11.2010
    Сообщений
    1,764
    Какой у Вас счётчик электроэнергии?
    Последний раз редактировалось ЭлектроАС; 10.10.2013 в 22:25.

  8. #8
    Знаток
    Регистрация
    14.11.2010
    Сообщений
    1,764
    Tetragramm, и не забудьте подключить отдельным проводником от другого зажима И2 (их 2 винтовых зажима) на трансформаторах тока к шине РЕ, как показано на схеме В.2

  9. #9
    Tetragramm
    Гость
    Макс, мельничный комплекс автомат стоит вроде на 400 ампер плюс освещение которое сидит на тех же шинах но не это важно я чет не могу сообразить как конкретно подключить его? внизу у счетчика 4-е пары клем которые звонятся по две...

  10. #10
    Слав
    Гость
    Владимир, спасибо за полезную информацию. Но мой вопрос, как мне пока кажется, в другом. Если я , согласно рис. В.1, одним проводом соединю закороченные клеммы 7-8 счётчика с нулём (а в моём случае это PEN во ВРУ) это будет неправильно? Я считал, что нагрузка на этот провод невелика и достаточно будет 2,5мм кв, но решил уточнить.