Тема: Как подключить трехфазный счетчик Меркурий?

Комбинированный просмотр

  1. #1
    Знаток
    Регистрация
    14.11.2010
    Сообщений
    1,764
    Цитата Сообщение от Tetragramm Посмотреть сообщение
    Как правильно подключить трехфазный счетчик Меркурий непосредственно или через трансформаторы тока?
    Смотря какая мощность электроустановки и какой счётчик Меркурий собираетесь подключать.
    Цитата Сообщение от Tetragramm Посмотреть сообщение
    Если можно то пожалуйста по подробней.
    Все подробности описаны в паспорте на счётчик, там же есть схемы подключения. Например Меркурий 230АМ имеет 4 модификации (00,01. 02, 03) и под каждый случай есть своя схема.



  2. #2
    Tetragramm
    Гость
    Макс, спасибо извини за мою тупизну голова уже не соображает в Схеме подключения счетчика с помощью трех трансформаторов тока, указаные 1,9,10 и 2 клемы звонятся меж собой

  3. #3
    Tetragramm
    Гость
    Макс, получается концы трансов я сажу на 1 и 2 клемы, тогда сверху нужно снять перемычки с 9 и 10 клем и посадить фазу с самой шины на 10-ю клему так? Извини ваще голова не соображает третьи сутки не сплю)))

  4. #4
    Знаток
    Регистрация
    14.11.2010
    Сообщений
    1,764
    Никаких перемычек снимать не надо, да и не сможете этого сделать, так как они внутри опломбированного корпуса.

    Цитата Сообщение от Tetragramm Посмотреть сообщение
    получается концы трансов я сажу на 1 и 2 клемы
    Правильно, но ещё подключаете трансформатор на 10 клемму, итого один трансформатор подключается тремя проводниками к клеммам 1, 2 и 10. Так же подключают следующие трансформаторы. Второй к клеммам 3, 4, 12. Третий к клеммам 5, 6, 14.

  5. #5
    Tetragramm
    Гость
    а вот у меня стоят перемычки 9-10, 11-12, 13-14. Теперь я беру на 10 клему сажу транс или фазу? Ща нарисую как у меня сидят трансы...

  6. #6
    Знаток
    Регистрация
    14.11.2010
    Сообщений
    1,764
    Какой у Вас счётчик электроэнергии?
    Последний раз редактировалось ЭлектроАС; 10.10.2013 в 22:25.

  7. #7
    Знаток
    Регистрация
    14.11.2010
    Сообщений
    1,764
    Tetragramm, и не забудьте подключить отдельным проводником от другого зажима И2 (их 2 винтовых зажима) на трансформаторах тока к шине РЕ, как показано на схеме В.2

  8. #8
    Tetragramm
    Гость
    Всмысле Макс, имеешь ввиду пустить соединение между всеми и2 и посадить на землю так? А вот еще вопрос его подключили до меня и неправильно, соединение было такое: первый транс - И1 на клему 1, Л1 на клему 2, потом второй транс - И1 на клему 3, Л2 на клему 4, и третий транс - И1 на клему 5, Л3 на клему 6, с нулевого провода идет проводник перемычками через все И2 на клему 7. Вот и все). Я обнаружил вроде сгоревший 2-ой транс. Но на счетчике лампочка - индикатор горит а показания стояли на месте т.к. подключили за час до моего прихода... Вопрос: 1.Что может быть от этого счетчику? 2.Возможна ли работа счетчика с неисправным трансформатором, если да то с какой погрешностью? 3.Возможен такой вариант что сгорели все или несколько трансов или даже один? Заранее спасибо! Очень жду ответа срочно ну и советов?)))В ДОЛГУ НЕ ОСТАНУСЬ!!!

  9. #9
    Знаток
    Регистрация
    14.11.2010
    Сообщений
    1,764
    О какой модели Меркурия идёт разговор? Не все Меркурии можно подключать через трансформаторы тока. Случаем не Меркурий 230АМ-00?

    Цитата Сообщение от Tetragramm Посмотреть сообщение
    Всмысле Макс, имеешь ввиду пустить соединение между всеми и2 и посадить на землю так?
    Да, всё верно.

    Цитата Сообщение от Tetragramm Посмотреть сообщение
    первый транс - И1 на клему 1, Л1 на клему 2, потом второй транс - И1 на клему 3, Л2 на клему 4, и третий транс - И1 на клему 5, Л3 на клему 6
    А Л3 откуда взялось? Наверное хотели написать Л2?. Это неправильное подключение.

    Цитата Сообщение от Tetragramm Посмотреть сообщение
    Я обнаружил вроде сгоревший 2-ой транс. Но на счетчике лампочка - индикатор горит а показания стояли на месте т.к. подключили за час до моего прихода.
    Лампочка может работать при неисправном счётчике электроэнергии.
    Цитата Сообщение от Tetragramm Посмотреть сообщение
    Я обнаружил вроде сгоревший 2-ой транс
    Трансформатор тока сгорел? Вы ничего не путаете? Как определили? Может всё же счётчик погорел? Когда он перегорает, то воняет горелой пластмассой.

    Цитата Сообщение от Tetragramm Посмотреть сообщение
    Что может быть от этого счетчику?
    Может сгореть счётчик электроэнергии.

    Цитата Сообщение от Tetragramm Посмотреть сообщение
    Возможна ли работа счетчика с неисправным трансформатором, если да то с какой погрешностью?
    Трансформаторы тока, как правило, не выходят из строя, там нечему сгорать.

    Цитата Сообщение от Tetragramm Посмотреть сообщение
    Возможен такой вариант что сгорели все или несколько трансов или даже один?
    Вы должны подключить счётчик электроэнергии в соответствии с приведённой схемой. Подробное описание я привёл ранее.

  10. #10
    DIMA
    Гость
    Цитата Сообщение от Tetragramm Посмотреть сообщение
    Всмысле Макс, имеешь ввиду пустить соединение между всеми и2 и посадить на землю так? А вот еще вопрос его подключили до меня и неправильно, соединение было такое: первый транс - И1 на клему 1, Л1 на клему 2, потом второй транс - И1 на клему 3, Л2 на клему 4, и третий транс - И1 на клему 5, Л3 на клему 6, с нулевого провода идет проводник перемычками через все И2 на клему 7. Вот и все). Я обнаружил вроде сгоревший 2-ой транс. Но на счетчике лампочка - индикатор горит а показания стояли на месте т.к. подключили за час до моего прихода... Вопрос: 1.Что может быть от этого счетчику? 2.Возможна ли работа счетчика с неисправным трансформатором, если да то с какой погрешностью? 3.Возможен такой вариант что сгорели все или несколько трансов или даже один? Заранее спасибо! Очень жду ответа срочно ну и советов?)))В ДОЛГУ НЕ ОСТАНУСЬ!!!
    там не чего не сгорело. это стандартная ошибка подключения тр.тока все и2 на 0.
    обратите внимание часто бывает путают и1 и и2 местами тогда учет стоит на месте.