    Выбор сечения провода для АКБ

    Подскажите каким образом организовать бесперебойное электроснабжение части здания. Имеется ИБП UPSCale ST60, с двумя модулями по 20 кВт, 50 АКБ (12 В, 80 а*ч) по 25 в плечо. По расчетам получается очень большое сечение провода. Видимо я что-то неправильно делаю, кто знает подскажите как сделать.

  2. #2
    Знаток
    Регистрация
    16.04.2013
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,184
    Цитата Сообщение от vladimir.erohin.90 Посмотреть сообщение
    Видимо я что-то неправильно делаю, кто знает подскажите как сделать.
    Технической документации нет?

    Швейцарская компания Newave SA входит в концерн ABB. Вариантов два: обратиться к производителю или посмотреть здесь (предварительно).

  3. #3
    vladimir.erohin.90
    Гость
    Документацию посмотрел, к производителю обращался, но они дают консультации только по своей продукции. А сечение провода приходится рассчитать самому, сейчас вроде разобрался с АКБ. Проблема была только в выборе сечения провода для подключения АКБ.

  4. #4
    Знаток
    Регистрация
    14.11.2010
    Сообщений
    1,764
    Цитата Сообщение от vladimir.erohin.90 Посмотреть сообщение
    А сечение провода приходится рассчитать самому, сейчас вроде разобрался с АКБ.
    Как, по каким таблицам и формулам считали?

    Цитата Сообщение от vladimir.erohin.90 Посмотреть сообщение
    Проблема была только в выборе сечения провода для подключения АКБ.
    Какое решение приняли?

  5. #5
    vladimir.erohin.90
    Гость
    Цитата Сообщение от Макс Посмотреть сообщение
    Как, по каким таблицам и формулам считали?
    Сложил напряжение на АКБ (12В 50 АКБ) получилось 600 В. При 35 кВт трехфазной нагрузки нагрузки и напряжении 600 В ток будет 57,2 А. По таблице допустимых длительных токов даже 10мм2 проходит (60А для трех одножильных проводов проложенных в одной трубе).

    Цитата Сообщение от Макс Посмотреть сообщение
    Какое решение приняли?
    Решил взять ПВ-3 1х35, т.к. возможно увеличение мощности до 50 кВт.

  6. #6
    Знаток
    Регистрация
    14.11.2010
    Сообщений
    1,764
    Цитата Сообщение от vladimir.erohin.90 Посмотреть сообщение
    Документацию посмотрел, к производителю обращался, но они дают консультации только по своей продукции.
    Посмотрите руководство по эксплуатации на примере ИБП Delta, серии DPH, три фазы, 25-150 кВт, там есть схемы и таблицы с сечениями проводников.

    Цитата Сообщение от Михаил_Д Посмотреть сообщение
    посмотреть здесь (предварительно).
    vladimir.erohin.90, Вам Михаил_Д дал ссылку на руководство, правда там на английском, но есть таблица, где всё понятно.


  7. #7
    Знаток
    Регистрация
    16.04.2013
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,184
    Цитата Сообщение от vladimir.erohin.90 Посмотреть сообщение
    к производителю обращался
    К какому производителю? Newave входит в концерн ABB, но является самостоятельной компанией. Представительства у неё в России нет, но есть два крупных партнёра. Попробуйте получить информацию у них: первый, второй.

  8. #8
    vladimir.erohin.90
    Гость
    Цитата Сообщение от Михаил_Д Посмотреть сообщение
    К какому производителю? Newave входит в концерн ABB, но является самостоятельной компанией. Представительства у неё в России нет, но есть два крупных партнёра. Попробуйте получить информацию у них: первый, второй.
    В ЦПИС я звонил, проконсультировали по ИБП, сначала планировали взять другую модель, но оказалось их больше не производят.

  9. #9
    Знаток
    Регистрация
    16.04.2013
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,184
    Common - общий (C-type battery)
    Separate - раздельный (S-type battery)

    В чём разница посмотрите в п. 10.9.3 BATTERY CABINETS (аккумуляторные стойки), а дальше можно посмотреть время автономной работы установки в зависимости от комплектации и конфигурации: 10.10 BATTERY AUTONOMIES

    Разница в подключении. Тип S - через клеммные разъёмы (Terminal 9 x 16/25mm2), тип С - через общую колодку (Com. Connection Bar 3 x (2xM8) +PE 2xM8). Посмотрите таблицу 10.12.1 TERMINAL CONNECTIONS OVERVIEW (Обзор клеммных соединений)

  10. #10
    vladimir.erohin.90
    Гость
    Цитата Сообщение от Михаил_Д Посмотреть сообщение
    В чём разница посмотрите в п. 10.9.3 BATTERY CABINETS (аккумуляторные стойки), а дальше можно посмотреть время автономной работы установки в зависимости от комплектации и конфигурации: 10.10 BATTERY AUTONOMIES
    В эти стойки АКБ устанавливаться не будут, т.к. 50 АКБ туда не поместится. АКБ будут стоять на стеллажах в том же помещении. Время работы нужно 40 минут, но АКБ, устанавливаемые в этот шкаф не способны обеспечить такое время работы.

    Цитата Сообщение от Михаил_Д Посмотреть сообщение
    Разница в подключении. Тип S - через клеммные разъёмы (Terminal 9 x 16/25mm2), тип С - через общую колодку (Com. Connection Bar 3 x (2xM8) +PE 2xM8). Посмотрите таблицу 10.12.1 TERMINAL CONNECTIONS OVERVIEW (Обзор клеммных соединений)
    А какой тип лучше использовать в моем случае? И почему в одном случае подходит провод сечением 10мм2, а в другом 50 мм2?