baner_1.1

+ Ответить в теме
Страница 1 из 2 1 2 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 21

Тема: Щиток в котельной, какие автоматы выбрать?

Комбинированный просмотр

  1. #1
    Молот
    Гость

    Щиток в котельной, какие автоматы выбрать?

    Имеется вот такая схема щитка.
    Действительно ли нужно применять автоматы S202 и S204 для подключения оборудования?
    план-4-электрика-&.jpg
    АВложение 944
    Последний раз редактировалось Молот; 16.11.2016 в 16:51.

  2. #2
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    2,288
    Цитата Сообщение от Молот Посмотреть сообщение
    Действительно ли нужно применять автоматы S202 и S204 для подключения оборудования?
    Такой необходимости нет, можете установить S201 и S203.

    P.S.

    1. На 2 групповую линию требуется установить автоматический выключатель номиналом не более 10 мм2.
    2. Вы обязаны применять кабель с индексом "нг-LS" (не распространяющие горение, с пониженным дымо- и газовыделением).

    ГОСТ 31565-2012 «Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности»
    Таблица 2
    1. Без обозначения - для одиночной прокладки в кабельных сооружениях и производственных помещениях. Групповая прокладка разрешается только в наружных электроустановках и производственных помещениях, где возможно лишь периодическое присутствие обслуживающего персонала, при этом необходимо применять пассивную огнезащиту.
    2. нг - Для прокладки, с учетом объема горючей нагрузки кабелей, в открытых кабельных сооружениях (эстакадах, галереях) наружных электроустановок.
    3. нг-LS - Для прокладки, с учетом объема горючей нагрузки кабелей, во внутренних электроустановках, а также в зданиях, сооружениях и закрытых кабельных сооружениях.
    4. нг-HF - Для прокладки, с учетом объема горючей нагрузки кабелей, во внутренних электроустановках, а также в зданиях и сооружениях с массовым пребыванием людей, в том числе в многофункциональных высотных зданиях и зданиях-комплексах.
    5. нг-FRLS и нг-FRHF - Для прокладки, с учетом объема горючей нагрузки кабелей, в системах противопожарной защиты, а также других системах, которые должны сохранять работоспособность в условиях пожара.
    6. нг-LSLTx - Для прокладки, с учетом объема горючей нагрузки кабелей, в зданиях детских дошкольных и образовательных учреждений, специализированных домах престарелых и инвалидов, больницах, в спальных корпусах образовательных учреждений интернатного типа и детских учреждений.
    7. нг-LSLTx и нг-HFLTx - Для прокладки, с учетом объема горючей нагрузки кабелей, в зданиях детских дошкольных и образовательных учреждений, специализированных домах престарелых и инвалидов, больницах, в спальных корпусах образовательных учреждений интернатного типа и детских учреждений.
    8. нг-FRLSLTx и нг-FRHFLTx - Для прокладки, с учетом объема горючей нагрузки кабелей, в системах противопожарной защиты, а также в других системах, которые должны сохранять работоспособность в условиях пожара, в зданиях детских дошкольных образовательных учреждений, специализированных домах престарелых и инвалидов, больницах, спальных корпусах образовательных учреждений интернатного типа и детских учреждений.

  3. #3
    Молот
    Гость
    Цитата Сообщение от Станислав Посмотреть сообщение
    1. На 2 групповую линию требуется установить автоматический выключатель номиналом не более 10 мм2.
    Не понял, что имеется в виду? кабель 3х2,5 протянуть, вместо 3х1,5 как написано?
    Последний раз редактировалось Молот; 16.11.2016 в 18:46.

  4. #4
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    2,288
    Цитата Сообщение от Станислав Посмотреть сообщение
    1. На 2 групповую линию требуется установить автоматический выключатель номиналом не более 10 мм2.
    Извините, описался. Хотел написать номиналом не более 10 А.

    Цитата Сообщение от Молот Посмотреть сообщение
    кабель 3х2,5 протянуть, вместо 3х1,5 как написано?
    Кабель ВВГнг-LS 3х1,5

  5. #5
    Молот
    Гость
    Цитата Сообщение от Станислав Посмотреть сообщение
    Извините, описался. Хотел написать номиналом не более 10 А.
    А вдруг там будут пусковые токи? Ведь этого заранее неизвестно.
    Может все-же на схеме опечатка и нужен кабель 3х2,5 и автомат 16А?

  6. #6
    Знаток
    Регистрация
    16.04.2013
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,184
    Цитата Сообщение от Молот Посмотреть сообщение
    А вдруг там будут пусковые токи?
    И что? Если не данных по пусковым тока, считайте, что они находятся в диапазоне 5-7In. Для этого вполне достаточно автомата на 8 Ампер. У АББ такие есть.

  7. #7
    Знаток
    Регистрация
    16.04.2013
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,184
    10 Ампер имеется в виду.

    Молот, проектировщик расчёт кабельных линий делал? Зачем он проложил кабельные линии сечением 2,5 мм2 на насосы, у которых токи 4,54 - 5,45 А? Зачем на это оборудование установлены автоматы с номиналом 16 Ампер? На наружный насос я бы установил дифавтомат.

  8. #8
    Молот
    Гость
    Цитата Сообщение от Михаил_Д Посмотреть сообщение
    10 Ампер имеется в виду.

    Молот, проектировщик расчёт кабельных линий делал? Зачем он проложил кабельные линии сечением 2,5 мм2 на насосы, у которых токи 4,54 - 5,45 А? Зачем на это оборудование установлены автоматы с номиналом 16 Ампер? На наружный насос я бы установил дифавтомат.
    Этого я знать не могу, работаю с тем, что есть!
    Может сделан запас по мощности. Такое решение допустимо?
    Либо строго надо менять кабель на всех группах на 3х1,5 и ставить 8-10А автоматы?

  9. #9
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    2,288
    Цитата Сообщение от Молот Посмотреть сообщение
    Этого я знать не могу, работаю с тем, что есть!
    Вы кем работаете? Кто давал ТЗ проектировщику?

  10. #10
    Молот
    Гость
    Цитата Сообщение от Станислав Посмотреть сообщение
    Вы кем работаете? Кто давал ТЗ проектировщику?
    Прораб, мы строим коттедж по имеющемуся у заказчика проекту. Сейчас мы составляем смету, поэтому и возник вопрос по автоматам, а теперь уже оказывается и по кабелю.

прочая информация
+ Ответить в теме

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения