10 Ампер имеется в виду.
Молот, проектировщик расчёт кабельных линий делал? Зачем он проложил кабельные линии сечением 2,5 мм2 на насосы, у которых токи 4,54 - 5,45 А? Зачем на это оборудование установлены автоматы с номиналом 16 Ампер? На наружный насос я бы установил дифавтомат.