baner_1.1

+ Ответить в теме
Показано с 1 по 10 из 21

Тема: Щиток в котельной, какие автоматы выбрать?

Комбинированный просмотр

  1. #1
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    2,288
    Цитата Сообщение от Станислав Посмотреть сообщение
    1. На 2 групповую линию требуется установить автоматический выключатель номиналом не более 10 мм2.
    Извините, описался. Хотел написать номиналом не более 10 А.

    Цитата Сообщение от Молот Посмотреть сообщение
    кабель 3х2,5 протянуть, вместо 3х1,5 как написано?
    Кабель ВВГнг-LS 3х1,5

  2. #2
    Молот
    Гость
    Цитата Сообщение от Станислав Посмотреть сообщение
    Извините, описался. Хотел написать номиналом не более 10 А.
    А вдруг там будут пусковые токи? Ведь этого заранее неизвестно.
    Может все-же на схеме опечатка и нужен кабель 3х2,5 и автомат 16А?

  3. #3
    Знаток
    Регистрация
    16.04.2013
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,184
    Цитата Сообщение от Молот Посмотреть сообщение
    А вдруг там будут пусковые токи?
    И что? Если не данных по пусковым тока, считайте, что они находятся в диапазоне 5-7In. Для этого вполне достаточно автомата на 8 Ампер. У АББ такие есть.

  4. #4
    Молот
    Гость
    Цитата Сообщение от Михаил_Д Посмотреть сообщение
    И что? Если не данных по пусковым тока, считайте, что они находятся в диапазоне 5-7In. Для этого вполне достаточно автомата на 8 Ампер. У АББ такие есть.
    Дело еще в том, что автоматы редких номиналов 6-8А как правило дороже ходовых (10А и 16А) поэтому тут тоже хотелось бы унифицировать это дело, где возможно

  5. #5
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    2,288
    Цитата Сообщение от Молот Посмотреть сообщение
    Прораб, мы строим коттедж по имеющемуся у заказчика проекту. Сейчас мы составляем смету, поэтому и возник вопрос по автоматам, а теперь уже оказывается и по кабелю.
    Вот здесь самое главное, чтобы не проложить групповую кабельную линию сечение 2,5 мм2 на 4,7 кВт. Как проектировали и где допустили ошибку? Сейчас необходимо пробежаться с заказчиком по объекту и проверить запланированную нагрузку по точкам. А то возьмётесь за работу, проложите и подключите, а потом вылезут косяки. Заказчик будет говорить, почему не спрашивали? Вы же профессионалы, должны были понимать, что так нельзя.

    Цитата Сообщение от Молот Посмотреть сообщение
    Дело еще в том, что автоматы редких номиналов 6-8А как правило дороже ходовых (10А и 16А) поэтому тут тоже хотелось бы унифицировать это дело, где возможно
    Эти технические решения должен заложить в проект проектировщик, основываясь на расчётах и опыте эксплуатации. Проектировщик получил ТЗ от заказчика, узнавал у заказчика что почём. Соответственно Вы обязаны перепроверить у заказчика полученные данные. А насчёт того, что дороже или дешевле - это проблема заказчика. Надо выбирать номиналы не по цене, а по расчётам.

  6. #6
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    2,288
    Молот, Вам Михаил_Д в пост 6 и 7 уже посчитал. Посмотрите его сообщение.

  7. #7
    Знаток
    Регистрация
    16.04.2013
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,184
    Цитата Сообщение от Молот Посмотреть сообщение
    поэтому тут тоже хотелось бы унифицировать это дело
    Что унифицировать? Это невозможно сделать. Станислав пояснил Вам почему нельзя. Если в булочки идёт 300 грамм муки,то и в батон должно быть положено столько же? Ведь и то и другое - хлеб.

    Да, автоматы на 8 Ампер дороже, поскольку менее ходовые. Означает ли это, что можно их не применять в необходимых случаях? Зачем их производят?

    Причём здесь ходовые автоматы? У Вас есть конкретное оборудование, с конкретной мощностью и потреблением тока. Ничего другого в этой линии устанавливаться не будет.

    Вот пример. У Вас есть насос мощностью 1 кВт. Ток, который он потребляет будет равен 4,54 Ампера. Теперь представьте себе ситуацию, когда произошла авария насоса и он начал работать в режиме перегрузки. В таком случае потребление тока резко возрастает. Обмотка мотора насоса нагревается, кабель нагревается. Какой будет уровень тока перегрузки? Неизвестно. Однако в насосе мощностью 1 кВт сложно ожидать токов, при которых сработает автомат номиналом 16 Ампер. Сработает автомат при токе 23,2 Ампера. Если такого тока в линии не будет, автомат не сработает и насос сгорит.

    Автомат номиналом 10 Ампер сработает при токе 14,5 Ампера, с номиналом 8 Ампер при 11,6 Ампер. Какой из трёх автоматов имеет наибольшую вероятность срабатывания в данных условиях?

    Кабель в 2,5 мм2 на линии с токами в 4-5 Ампер экономически не обоснован. Допустим, принято решение проложить кабель в 1,5 мм2. Если учесть способ прокладки кабеля, то расчёты, скорее всего, покажут, что в данном случае допустимый длительный ток для этого кабеля будет около 14-15 Ампер. Возвращаемся к величине тока срабатывания расцепителя автомата с номиналом 16 Ампер. Вывод: изоляция кабеля сгорит или оплавится. Линию придётся менять.

    Так что использование "типовых" схем бессмысленно. Я Вам объясню, откуда повсюду берутся кабели сечением 1,5 мм2 и 2,5 мм2, а также автоматы на 10 и 16 Ампер. Кабели 1,5 мм2 ставят под защиту автоматов 10 Ампер в линиях освещения. Кабель 2,5 мм2 под защитой автомата на 16 Ампер - розеточные линии. В этих случаях номиналы и сечения обоснованы. Линии, которые прокладываются на конкретное оборудование должны быть рассчитаны.

    Автомат на 8 Ампер, на мой взгляд, оптимален. Мгновенный расцепитель (характеристика С) сработает при токе 40 ампер. Это выше, чем пусковые токи насоса, как и должно быть. Тепловой расцепитель сработает при токе 11,6 Ампер и своевременно защитит и линию и оборудование.

    Всё это должно быть посчитано, предусмотрено и отражено проектировщиков в документации. Нельзя принимать работу с ошибками, которые потом аукнутся заказчику.

  8. #8
    Молот
    Гость
    Цитата Сообщение от Михаил_Д Посмотреть сообщение
    Так что использование "типовых" схем бессмысленно. Я Вам объясню, откуда повсюду берутся кабели сечением 1,5 мм2 и 2,5 мм2, а также автоматы на 10 и 16 Ампер. Кабели 1,5 мм2 ставят под защиту автоматов 10 Ампер в линиях освещения. Кабель 2,5 мм2 под защитой автомата на 16 Ампер - розеточные линии. В этих случаях номиналы и сечения обоснованы. Линии, которые прокладываются на конкретное оборудование должны быть рассчитаны.
    Спасибо за ответ, про 16А на розетки и 10А на свет и вправду общеизвестный факт, однако буквально сегодня прочел на этом форуме, что если токи на линиях освещения небольшие (там речь шла до 2 А) то и автомат надо брать не 10, а уже меньше, например 6. Это так?

    Заказчик решил все лампы энергосберегающие брать, в проекте заложены накаливания. Вот и вопрос, менять ли автоматы на меньший номинал, или брать по стандарту 10А?

прочая информация
+ Ответить в теме

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения