Питание по ВЛ-0,22 кВ. На вводе снаружи АП50. Внутри ВРУ со счётчиком. По п.1.7.145 ПУЭ разделение РЕN должно выполняться до вводного аппарата (АП50), т.е. на вводном контакте (РЕN). Где мне в данном ситуации произвести разделение PEN проводника?
Питание по ВЛ-0,22 кВ. На вводе снаружи АП50. Внутри ВРУ со счётчиком. По п.1.7.145 ПУЭ разделение РЕN должно выполняться до вводного аппарата (АП50), т.е. на вводном контакте (РЕN). Где мне в данном ситуации произвести разделение PEN проводника?
Приведенная Вами выдержка из требований ПУЭ, п. 1.5.36 не относится к Вашему случаю. Читаем ПУЭ, п. 7.1.23. Перед вводами в здания не допускается устанавливать дополнительные кабельные ящики для разделения сферы обслуживания наружных питающих сетей и сетей внутри здания. Такое разделение должно быть выполнено во ВРУ или ГРЩ.
7.1.24. ВУ, ВРУ, ГРЩ должны иметь аппараты защиты на всех вводах питающих линий и на всех отходящих линиях.
7.1.64. Для безопасной замены счетчика, непосредственно включаемого в сеть, перед каждым счетчиком должен предусматриваться коммутационный аппарат для снятия напряжения со всех фаз, присоединенных к счетчику.
Читаем внимательно п. 1.7.145. Не допускается включать коммутационные аппараты в цепи РЕ- и PEN-проводников, за исключением случаев питания электроприемников при помощи штепсельных соединителей.
п. 7.1.21. Во всех случаях в цепях РЕ и РЕN проводников запрещается иметь коммутирующие контактные и бесконтактные элементы.
Вы же установили АП50 на улице и включили в него PEN. Чего тут ещё можно прокомментировать. Потом хотелось услышать от Вас назначение этого АП50 на улице. Вам несколько раз задавали этот вопрос, но Вы уходите от ответа. Может расскажете для чего он установлен на улице?
Опять возвращаемся к назначению АП50. Если это не разделение сфер ответственности, то для чего он установлен на улице?
Почему Вы не установили во ВРУ вводной аппарат защиты? Чем Вы это аргументировали, нарушив требования ПУЭ, п. 7.1.24. ВУ, ВРУ, ГРЩ должны иметь аппараты защиты на всех вводах питающих линий. Этот вводной аппарат защиты нельзя удалять из ВРУ, его требуется там обязательно устанавливать.
Борис, скажите назначение этого автомата. Для чего он нужен? Кто его установил на улицу? Данная установка вводного аппарата защиты является наихудшим техническим решением. Дополнительный разрыв и соединения на вводе не может служить повышением электро и пожаробезопасности, тем более, что разговор идёт об установке на улице.
В п. 1.7.145 говорится о PEN и РЕ проводниках и никакого отношения к Вашему случаю не имеют, если Вы не подключили PEN к зажиму в АП50, что является грубейшим нарушением.