Тема: Где мне произвести разделение PEN проводника?

Комбинированный просмотр

  1. #1
    Борис
    Гость
    Цитата Сообщение от Станислав Посмотреть сообщение
    Надо проложить СИПом неразрывно до ВРУ, демонтировав АП50.

    Перед прибором учета должен быть установлен автоматический выключатель.

    Правильно, разделение надо произвести в вводно-распределительном устройстве.
    Борис. А как быть п. 1.7.145- АП50 вводной автомат установлен вне ВРУ-за стеной на улице?

  2. #2
    Знаток
    Регистрация
    17.10.2010
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    1,301
    Цитата Сообщение от Борис Посмотреть сообщение
    АП50-элемент действующей эл.установки-вводной автомат,который должен устанавливаться неболее 10м от счётчика см.ПУЭ. Вданном случае 1м.,т. ч. по ПУЭ.
    Борис, скажите назначение этого автомата. Для чего он нужен? Кто его установил на улицу? Данная установка вводного аппарата защиты является наихудшим техническим решением. Дополнительный разрыв и соединения на вводе не может служить повышением электро и пожаробезопасности, тем более, что разговор идёт об установке на улице.
    Цитата Сообщение от Борис Посмотреть сообщение
    А как быть п. 1.7.145- АП50 вводной автомат установлен вне ВРУ-за стеной на улице?
    В п. 1.7.145 говорится о PEN и РЕ проводниках и никакого отношения к Вашему случаю не имеют, если Вы не подключили PEN к зажиму в АП50, что является грубейшим нарушением.

  3. #3
    Борис
    Гость
    [QUOTE=Григорий;4917]Борис, скажите назначение этого автомата. Для чего он нужен? Кто его установил на улицу? Данная установка вводного аппарата защиты является наихудшим техническим решением. Дополнительный разрыв и соединения на вводе не может служить повышением электро и пожаробезопасности, тем более, что разговор идёт об установке на улице.

    В п. 1.7.145 говорится о PEN и РЕ проводниках и никакого отношения к Вашему случаю не имеют, если Вы не подключили PEN к зажиму в АП50, что является грубейшим нарушением.
    Борис. Грубейшим нарушением какого пункта нормативного документа? Прошу коментарии только со ссылками на документы.

  4. #4
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    2,288
    Борис, Вы пишете, что "Питание по ВЛ-0,22 кВ"", тогда объясните, какой ..... поставил АП50 на однофазную линию? Мало того, что установили на улице вводной аппарат защиты, но додумались поставить АП50. Это ради экономии? Что было под рукой, то и установили? БРЕД.