Борис, скажите назначение этого автомата. Для чего он нужен? Кто его установил на улицу? Данная установка вводного аппарата защиты является наихудшим техническим решением. Дополнительный разрыв и соединения на вводе не может служить повышением электро и пожаробезопасности, тем более, что разговор идёт об установке на улице.
В п. 1.7.145 говорится о PEN и РЕ проводниках и никакого отношения к Вашему случаю не имеют, если Вы не подключили PEN к зажиму в АП50, что является грубейшим нарушением.
[QUOTE=Григорий;4917]Борис, скажите назначение этого автомата. Для чего он нужен? Кто его установил на улицу? Данная установка вводного аппарата защиты является наихудшим техническим решением. Дополнительный разрыв и соединения на вводе не может служить повышением электро и пожаробезопасности, тем более, что разговор идёт об установке на улице.
В п. 1.7.145 говорится о PEN и РЕ проводниках и никакого отношения к Вашему случаю не имеют, если Вы не подключили PEN к зажиму в АП50, что является грубейшим нарушением.
Борис. Грубейшим нарушением какого пункта нормативного документа? Прошу коментарии только со ссылками на документы.
Борис, Вы пишете, что "Питание по ВЛ-0,22 кВ"", тогда объясните, какой ..... поставил АП50 на однофазную линию? Мало того, что установили на улице вводной аппарат защиты, но додумались поставить АП50. Это ради экономии? Что было под рукой, то и установили? БРЕД.