Установите шину. Безрукие делали и безмозглые. Купите обычную распаячную коробку и латунную шинку. Установите шинку в коробку, закрепите коробку и заведите в неё проводники.
Нет вложения.
Кто автоматы устанавливал? Повар или балетмейстер? На освещение устанавливают автоматы с номиналом не более 10 Ампер, на розетки не более 16 Ампер. Для плиты должна быть предусмотрена отдельная линия. Надо проверять линии, убирать скрутки.
Многие путают две простые вещи: запрет на применение алюминиевых проводов внутри помещений (электропроводка) и ввод. СИП предназначен, в том числе, для ответвлений от ВЛ и организации ввода в щит ВРУ. Запретов на применение внутри помещений нет никаких. Ввод делают проводом СИП без разрывов.
Откуда такие "нормативы"? В толстостенной трубе для чего прокладывать, например? Почему под штукатуркой? Какая необходимость в этом?
Стальная труба применяется при прокладке срытой электропроводки по сгораемым основаниям. Стальная гильза применяется для протяжки в ней проводов или кабелей, если проход сделан в сгораемом основании или перегородке. Замоноличивать (под штукатурку убирать) провода ввода кто придумал?
Гофра предназначена для организации каналов для проводов и кабелей. Применяется в скрытой проводке. В стене делают штробы, закладывают в них гофру и протягивают в ней кабель. Делают это для единственной цели - обеспечение сменяемости проводки. Если с кабелем проблемы, то его надо менять. Вмурованный в стену кабель заменить без "вскрытия" стены нельзя. Никакой дополнительной изоляции гофра не обеспечивает. Открытую проводку прокладывают в кабельных коробах (кабель каналах).
Правильно, но, при этом, гофра и короба должны иметь индекс "нг" - не поддерживает горение.
Это лишнее.
Дело не в количестве розеток и ламп. Дело в нагрузке (мощности), а значит, в токах.
Вариантов два: скрыто, открыто.
Можно по потолку, можно в полах, можно в стенах. Каждый из способов имеет свои особенности. Оштукатуривать проводку не надо. Делайте штробы. Несущие конструкции шторбить нельзя.
Моножильный провод для таких случаев предпочтительней, хотя обращаться с ним сложнее.
Вам не нужен блок шин в этом щите.
Она там и должна быть. Расстояние от стенок щита до шины должно быть таким, чтобы проводники подключались к шине с допустимыми радиусами изгиба. Учитывая, что крепление проводников к шине PE обеспечивается с помощью инструмента, то в щите должно быть достаточно места для такой работы.
Если размеры щита не позволят, ставьте латунную шину на изоляторе. Только поищите такую, которая крепится винтами к монтажному каркасу щита.
Диаметр гильзы 10 мм. Зажим автомата не рассчитан не такие размеры.
ЭСО этот вопрос неинтересен, а опытнейший монтажник может летом в пальто ходить. Никакого криминала нет. В электромонтаже надо применять материалы, которые соответствуют стандартам и требованиям ПУЭ.
1.1.19. Применяемые в электроустановках электрооборудование, электротехнические изделия и материалы должны соответствовать требованиям государственных стандартов или технических условий, утвержденных в установленном порядке.
1.1.20. Конструкция, исполнение, способ установки, класс и характеристики изоляции применяемых машин, аппаратов, приборов и прочего электрооборудования, а также кабелей и проводов должны соответствовать параметрам сети или электроустановки, режимам работы, условиям окружающей среды и требованиям соответствующих глав ПУЭ.
1.1.26. Проектирование и выбор схем, компоновок и конструкций электроустановок должны производиться на основе технико-экономических сравнений вариантов с учетом требований обеспечения безопасности обслуживания, применения надежных схем, внедрения новой техники, энерго- и ресурсосберегающих технологий, опыта эксплуатации.
1.1.28. В электроустановках должна быть обеспечена возможность легкого распознавания частей, относящихся к отдельным элементам (простота и наглядность схем, надлежащее расположение электрооборудования, надписи, маркировка, расцветка).