    Цитата Сообщение от Generator78 Посмотреть сообщение
    Обычная скрутка.
    Установите шину. Безрукие делали и безмозглые. Купите обычную распаячную коробку и латунную шинку. Установите шинку в коробку, закрепите коробку и заведите в неё проводники.

    Цитата Сообщение от Generator78 Посмотреть сообщение
    И никакого зажима...
    Нет вложения.

    Цитата Сообщение от Generator78 Посмотреть сообщение
    Входной на 50а, освещение 16А, розетки 25А, плита 32А.
    Кто автоматы устанавливал? Повар или балетмейстер? На освещение устанавливают автоматы с номиналом не более 10 Ампер, на розетки не более 16 Ампер. Для плиты должна быть предусмотрена отдельная линия. Надо проверять линии, убирать скрутки.

    Цитата Сообщение от Generator78 Посмотреть сообщение
    Оказывается, многие его категорически не приемлют внутри помещения.
    Многие путают две простые вещи: запрет на применение алюминиевых проводов внутри помещений (электропроводка) и ввод. СИП предназначен, в том числе, для ответвлений от ВЛ и организации ввода в щит ВРУ. Запретов на применение внутри помещений нет никаких. Ввод делают проводом СИП без разрывов.

    Цитата Сообщение от Generator78 Посмотреть сообщение
    то только внутри толстостенной трубы или под штукатуркой. Задумался...
    Откуда такие "нормативы"? В толстостенной трубе для чего прокладывать, например? Почему под штукатуркой? Какая необходимость в этом?

    Стальная труба применяется при прокладке срытой электропроводки по сгораемым основаниям. Стальная гильза применяется для протяжки в ней проводов или кабелей, если проход сделан в сгораемом основании или перегородке. Замоноличивать (под штукатурку убирать) провода ввода кто придумал?

    Цитата Сообщение от Generator78 Посмотреть сообщение
    Гофра, которую проложили мне, является скорее дополнительной изоляцией.
    Гофра предназначена для организации каналов для проводов и кабелей. Применяется в скрытой проводке. В стене делают штробы, закладывают в них гофру и протягивают в ней кабель. Делают это для единственной цели - обеспечение сменяемости проводки. Если с кабелем проблемы, то его надо менять. Вмурованный в стену кабель заменить без "вскрытия" стены нельзя. Никакой дополнительной изоляции гофра не обеспечивает. Открытую проводку прокладывают в кабельных коробах (кабель каналах).

    Цитата Сообщение от Generator78 Посмотреть сообщение
    Но никак не механической защитой или защитой от возгорания...
    Правильно, но, при этом, гофра и короба должны иметь индекс "нг" - не поддерживает горение.

    Цитата Сообщение от Generator78 Посмотреть сообщение
    Может, доработать как-нибудь? Оштукатурить?
    Это лишнее.

    Цитата Сообщение от Generator78 Посмотреть сообщение
    на каждую фазу по 5 розеток и 5 ламп
    Дело не в количестве розеток и ламп. Дело в нагрузке (мощности), а значит, в токах.

    Цитата Сообщение от Generator78 Посмотреть сообщение
    А как лучше прокладывать провод?
    Вариантов два: скрыто, открыто.

    Цитата Сообщение от Generator78 Посмотреть сообщение
    Может быть, осуществить монтаж по потолку, с прокладкой ответвлений вниз строго под углом 90? Или все же по стене, с оштукатуриванием проводов?
    Можно по потолку, можно в полах, можно в стенах. Каждый из способов имеет свои особенности. Оштукатуривать проводку не надо. Делайте штробы. Несущие конструкции шторбить нельзя.

    Цитата Сообщение от Generator78 Посмотреть сообщение
    Хотя, если честно, многожильные провода мне не очень нравятся.
    Моножильный провод для таких случаев предпочтительней, хотя обращаться с ним сложнее.

    Цитата Сообщение от Generator78 Посмотреть сообщение
    Возможно, придется укоротить провода от счетчика на блок шин
    Вам не нужен блок шин в этом щите.

    Цитата Сообщение от Generator78 Посмотреть сообщение
    Шина заземления напрашивается в самый низ.
    Она там и должна быть. Расстояние от стенок щита до шины должно быть таким, чтобы проводники подключались к шине с допустимыми радиусами изгиба. Учитывая, что крепление проводников к шине PE обеспечивается с помощью инструмента, то в щите должно быть достаточно места для такой работы.

    Цитата Сообщение от Generator78 Посмотреть сообщение
    А вот вторая шина из продающегося комплекта (нулевая) - есть смысл ставить ее или поставить короткую, под тип установленной желтого цвета?
    Если размеры щита не позволят, ставьте латунную шину на изоляторе. Только поищите такую, которая крепится винтами к монтажному каркасу щита.

    Цитата Сообщение от Generator78 Посмотреть сообщение
    обжимка многожильного СИПа алюминиевой гильзой.
    Диаметр гильзы 10 мм. Зажим автомата не рассчитан не такие размеры.

    Цитата Сообщение от Generator78 Посмотреть сообщение
    опытнейший монтажник МегаТэк и троица электриков из СО, которые осматривали щит, никакого криминала в этом не видят.
    ЭСО этот вопрос неинтересен, а опытнейший монтажник может летом в пальто ходить. Никакого криминала нет. В электромонтаже надо применять материалы, которые соответствуют стандартам и требованиям ПУЭ.

    1.1.19. Применяемые в электроустановках электрооборудование, электротехнические изделия и материалы должны соответствовать требованиям государственных стандартов или технических условий, утвержденных в установленном порядке.

    1.1.20. Конструкция, исполнение, способ установки, класс и характеристики изоляции применяемых машин, аппаратов, приборов и прочего электрооборудования, а также кабелей и проводов должны соответствовать параметрам сети или электроустановки, режимам работы, условиям окружающей среды и требованиям соответствующих глав ПУЭ.

    1.1.26. Проектирование и выбор схем, компоновок и конструкций электроустановок должны производиться на основе технико-экономических сравнений вариантов с учетом требований обеспечения безопасности обслуживания, применения надежных схем, внедрения новой техники, энерго- и ресурсосберегающих технологий, опыта эксплуатации.

    1.1.28. В электроустановках должна быть обеспечена возможность легкого распознавания частей, относящихся к отдельным элементам (простота и наглядность схем, надлежащее расположение электрооборудования, надписи, маркировка, расцветка).

  2. #2
    Эксперт
    Регистрация
    08.08.2017
    Сообщений
    708
    Главная новость дня - сегодня осуществили подачу напряжения. Желаемые цели - установить счетчик в доме и не за 30тыс, достигнуты. Михаил, большое спасибо, вы оказали огромную помощь в достижении результата. Осталось подписать еще какие-то бумаги, заключить договор на электроснабжение.

    Цитата Сообщение от Михаил_Д Посмотреть сообщение
    Безрукие делали и безмозглые.
    Это обычная практика в нашем регионе.
    Цитата Сообщение от Михаил_Д Посмотреть сообщение
    Нет вложения.
    Вложение 1282

    Цитата Сообщение от Михаил_Д Посмотреть сообщение
    Кто автоматы устанавливал? Повар или балетмейстер?
    Строительная компания. И у них эту работу приняли, дом в эксплуатацию сдали. В любом случае при кз в цепи должен был сработать первым автомат на меньший ток. Нюанс может быть в том, что в цепи розеток стоят УЗО? С автоматами я дело имел, а с УЗО пока нет. В цепи розеток установлены устройства с двумя входами и двумя выходами...
    Вложение 1283
    Цитата Сообщение от Михаил_Д Посмотреть сообщение
    Для плиты должна быть предусмотрена отдельная линия.
    С этим порядок, проложена отдельным проводом, сечение вроде бы 6мм2. Кстати, остальные провода, мягко говоря, хлипковаты. Понял, в чем дело, когда в магазине брал провод на дополнительные розетки. Есть ГОСТовский, есть ТУшный. Я взял ГОСТ. При том же сечении он выглядит посолиднее установленного. Видимо, застройщик сэкономил...
    Цитата Сообщение от Михаил_Д Посмотреть сообщение
    В толстостенной трубе для чего прокладывать, например? Почему под штукатуркой? Какая необходимость в этом?
    Гипотеза тех, кто придерживается этой установки - возникшая дуга толстостенную трубу не прожгет, СИП под штукатуркой не загорится, без штукатурки горит отлично.
    Цитата Сообщение от Михаил_Д Посмотреть сообщение
    Гофра предназначена для организации каналов для проводов и кабелей. Применяется в скрытой проводке.
    Там, где проложена у меня гофра, штукатурка пока вообще не планируется.
    Цитата Сообщение от Михаил_Д Посмотреть сообщение
    гофра и короба должны иметь индекс "нг" - не поддерживает горение.
    В калькуляции указано, что труба и гофра - ПВХ. Думаю, горючий материал.
    Цитата Сообщение от Михаил_Д Посмотреть сообщение
    Дело не в количестве розеток и ламп. Дело в нагрузке (мощности), а значит, в токах.
    Пока можно запланировать плиту и водонагреватели. Что будет подключаться к остальным розеткам - неизвестно и непостоянно, поэтому плита на одну фазу, водонагреватели - на вторую и третью. Остальные розетки все же равномерно по фазам распределить, теоретически нагрузка по ним будет равномерная.
    Цитата Сообщение от Михаил_Д Посмотреть сообщение
    Вам не нужен блок шин в этом щите.
    Я понял. Я планирую его убрать, на его место поставить выходной автомат. Чтобы вход был сверху, надо либо укоротить провода от счетчика, либо изогнуть их. Кстати, в бумагах от МегаТэк нашел паспорт на это устройство - "Шины нулевые типа ШНК". И назначение - "предназначены для подключения нулевых рабочих и защитных проводников". Почему производитель не указал на возможность подключения фазных проводников?
    Цитата Сообщение от Михаил_Д Посмотреть сообщение
    Расстояние от стенок щита до шины должно быть таким, чтобы проводники подключались к шине с допустимыми радиусами изгиба.
    Измерил сегодня место в щитке под шину - 24 см, длина шины, запланированной к покупке - 28,8см. Можно чуток подрезать? Или пусть торчит за пределами посадочного места? В щиток должна влезть.
    Цитата Сообщение от Михаил_Д Посмотреть сообщение
    ЭСО этот вопрос неинтересен
    Сегодня на программирование счетчика приехал еще один работник СО. Ему я задал тот же вопрос - приемлем ли такой монтаж СИПА в автомат. Говорит, вполне приемлем, т.к. у него сделано точно так же... Где найти практикующего электрика, который понимает суть происходящих процессов? Заглушки для автомата не подошли. Они оказались от Шнайдеровского автомата. Сперва вообще никак, и у меня появилось опасения, что мой СИП сейчас оторвут от линии и уедут. Но потом вмешались другие электрики и что-то там наколхозили. В результате автомат опломбировали, но каким-то альтернативным способом. Сфотографировали. Их устроило, и ладно. Пломбировщик пожаловался, что, когда счетчик установлен не на границе, им это очень неудобно - им надо в один день пройти по всем улицам, все посмотреть и проверить. как это сделать, когда в доме мы не живем? Не знаю.
    Последний раз редактировалось Generator78; 22.11.2017 в 12:58.

  3. #3
    Знаток
    Регистрация
    14.11.2010
    Сообщений
    1,764
    Немного добавлю о сборке в щите:
    1. На розетки Вам установили дифавтоматы с завышенным номинолом. Установлено С25 - должно быть С16.
    2. На освещение Вам установили автоматический выключатель с завышенным номинолом. Установлено С16 - должно быть не более С10.
    3. Почему установили такую маленькую шину N? Решили сэкономить?
    4. Расключение аппаратов защиты выполнено ненадёжным способом. Данные перемычки не обеспечивают контактное соединение на весь срок службы. Замените перемычки на гребёнку.

  4. #4
    Эксперт
    Регистрация
    08.08.2017
    Сообщений
    708
    Цитата Сообщение от Макс Посмотреть сообщение
    На розетки Вам установили дифавтоматы с завышенным номинолом. На освещение Вам установили автоматический выключатель с завышенным номинолом.
    Поразбирался с вопросом. Очень многие так и ставят... Выбор номинала осуществляется исходя и из сечения провода? В ПУЭ есть какие-то нормативы...
    Есть смысл загрузить застройщика расчетами? Привлечь какой-нибудь надзорный орган? Или дешевле и проще будет самому заменить на нужные?

    Цитата Сообщение от Макс Посмотреть сообщение
    Расключение аппаратов защиты выполнено ненадёжным способом. Данные перемычки не обеспечивают контактное соединение на весь срок службы. Замените перемычки на гребёнку.
    Я всегда так и делал. В случае чего смогу сам заменить. О существовании гребенки узнал совсем недавно. В руках не держал, но на фото ее контакты кажутся какими-то лебезными.

  5. #5
    DIMA
    Гость
    Цитата Сообщение от Generator78 Посмотреть сообщение
    Или дешевле и проще будет самому заменить на нужные?
    Самим поменять,только что нибудь по приличней иека поставить.

  6. #6
    Знаток
    Регистрация
    16.04.2013
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,184
    Цитата Сообщение от Generator78 Посмотреть сообщение
    В квартире есть еще два стояка.
    К дополнительной системе уравнивания потенциалов должны быть подключены: трубы водоснабжения, отопления, канализации, газа, сторонние проводящие части в ванной комнате (ванная), защитные контакты розеток в ванной.

    Вот схема ДСУП ванной комнаты:




    Цитата Сообщение от Generator78 Посмотреть сообщение
    100мА.
    Не менее 300 мА должно быть, если решите оставить на вводе дифавтомат.

    Цитата Сообщение от Generator78 Посмотреть сообщение
    Но в первый раз автомат срабатывал до шпатлевания.
    Значит где-то ещё есть утечки.

    Цитата Сообщение от Generator78 Посмотреть сообщение
    Застройщик вовсю использует подрядчиков, которых никто не контролирует.
    В том и беда. Там электриков столько же, сколько их в симфоническом оркестре.

    Цитата Сообщение от Generator78 Посмотреть сообщение
    Сегодня отправил тестя к застройщику, посмотреть проект.
    Сделайте копию схемы проводки. Она Вам пригодится.

    Цитата Сообщение от Generator78 Посмотреть сообщение
    номиналы автоматов вписаны такие, какие и установлены...
    У Вас розетки рассчитаны на токи не более 16 Ампер. Автоматы на 25 Ампер. Каким местом проектировщик думал сказать сложно, хотя догадаться можно.

    Цитата Сообщение от Generator78 Посмотреть сообщение
    Все соответствует проекту.
    Проекту соответствует, но требованиям электробезопасности нет. Если такое соответствие не соблюдено, то весь проект - обёрточная бумага.

    Цитата Сообщение от Generator78 Посмотреть сообщение
    Электрик посоветовал дифавтомат переоборудовать, отключив одну жилу...
    Как это понимать? Больше Вам электрик ничего не смог посоветовать?

    Цитата Сообщение от Generator78 Посмотреть сообщение
    Получил сечение 1,3мм2. Явно маловато...
    Маловато. Диаметр жил сечением 1,5 мм2 - 1,5 мм, сечением 2,5 мм2 - 1,9 мм по ГОСТ 22483-2012 (IEC 60228:2004) Жилы токопроводящие для кабелей, проводов и шнуров.

    Я Вам об этом и говорил. Применяют дешёвый кабель с заниженными значениями диаметров жил.

    Цитата Сообщение от Generator78 Посмотреть сообщение
    Я брал ВВГ-Пнг(А)
    Вы использовали плоский кабель ВВГ. Буква А в маркировке означает не алюминий, а возможность групповой прокладки этого кабеля (в пучке). Полностью маркировка выглядит так:

    ВВГнг(А)-LS - кабель с медными жилами, с изоляцией и наружной оболочкой из полимерных композиций, не распространяющий горение по категории A, с низким дымовыделением.

    Цитата Сообщение от Generator78 Посмотреть сообщение
    Предположу, что короткое замыкание
    Для возникновения короткого замыкания должны быть созданы условия, которые приведут к нарушению изоляции. Изоляция может быть нарушена механическим воздействием. Для предотвращения повреждения провода надо убрать его к короб. Второй вариант - перегрузка. Провод рассчитан на длительное пропускание токов до 100 Ампер. У Вас максимальный ток, который может течь по жилам в течение секунды - 25 х 1,45 = 36,25 Ампер. Сработает автомат. Нагрев жилы будет в пределах нормы, с изоляцией ничего не произойдёт. Допустимый нагрев изоляции СИП в нормальном режиме не более 90 градусов, при коротком замыкании - 250 градусов.

    Цитата Сообщение от Generator78 Посмотреть сообщение
    Выбор номинала осуществляется исходя и из сечения провода?
    Выбор сечения кабеля производят по токам.

    Цитата Сообщение от Generator78 Посмотреть сообщение
    В ПУЭ есть какие-то нормативы...
    Конечно, есть, п. 1.3.10, таблица 1.3.4. В расчётах учитывают способы прокладки, количество проводников и т.д. Эти "мелочи" учитывают, применяя понижающие коэффициенты.

    Цитата Сообщение от Generator78 Посмотреть сообщение
    Есть смысл загрузить застройщика расчетами?
    Не думаю.

    Цитата Сообщение от Generator78 Посмотреть сообщение
    Привлечь какой-нибудь надзорный орган?
    Технадзор. Если там за дело возьмутся, то Ваш дом будет сдан нескоро.

    Цитата Сообщение от Generator78 Посмотреть сообщение
    Или дешевле и проще будет самому заменить на нужные?
    Можно и так. Кабели на освещение - 1,5 мм2, на розетки - 2,5 мм2, на мощные потребители (плита) нужно знать её мощность. Автоматы на освещение не более 10А, на розекти не более 16 А.

  7. #7
    Эксперт
    Регистрация
    08.08.2017
    Сообщений
    708
    Цитата Сообщение от Михаил_Д Посмотреть сообщение
    К дополнительной системе уравнивания потенциалов должны быть подключены: трубы водоснабжения, отопления, канализации
    В ванной в принципе хоть как-то подключено. Трубы отопления в квартире медные. Никуда не подключаются. Стояк в коридоре с медными трубами для кухни тоже оказался не у дел.
    Цитата Сообщение от Михаил_Д Посмотреть сообщение
    Сделайте копию схемы проводки. Она Вам пригодится.
    Копию взяли. Информация в ней ничтожна. Ну разве количество розеток можно увидеть. Я все свои новшества фотографирую, если необходимо - то с рулеткой, чтобы знать, где провода расположены, если что.
    Цитата Сообщение от Михаил_Д Посмотреть сообщение
    Как это понимать?
    Я понял так, что нулевойпровод надо закоротить, а фазный оставить пропущенным через автомат. Вроде тогда диф.автомат станет выполнять роль обычного автомата.
    Цитата Сообщение от Михаил_Д Посмотреть сообщение
    Выбор сечения кабеля производят по токам.
    Это если известен потребитель. Подрядчикже не знал, в какую розеткуи что мы подключим. Я так понимаю, на плиту надо побольше - 6мм2, на все розетки - 2,5, на освещение - 1,5, по умолчанию.
    Цитата Сообщение от Михаил_Д Посмотреть сообщение
    Технадзор. Если там за дело возьмутся, то Ваш дом будет сдан нескоро.
    Дом уже сдан... И явно застройщик будет уверять, что технадзор залазил в каждую розетку и измерял все сечения, иначе бы документы на сдачу не подписали...Накануне обнаружили, что вентиляция гонит поток воздуха не наружу, а внутрь квартиры. И УК, и застройщик в голос заверяли, что все в норме, санэпидемстанция и монтажники вентиляции заходили при сдаче дома в каждую квартиру и производили замеры, имеются акты... Настоял на проверке. Приехали с приборами, убедились, что я был прав. Замолкли... Наверное, Технадзор вряд ли будет что-то предпринимать. Я прокинул две ветки на силовые розетки хорошим проводом. На плиту проложен 6мм2. Остальные розетки придется использовать под всякие мелочи. Автоматы тогда сам заменю. Что за звери то хоть? Хорошо знаком только с однополюсным на освещение. Остальные - это просто автоматы на две жилы?

  8. #8
    Знаток
    Регистрация
    14.11.2010
    Сообщений
    1,764
    Цитата Сообщение от Generator78 Посмотреть сообщение
    Поразбирался с вопросом. Очень многие так и ставят... Выбор номинала осуществляется исходя и из сечения провода?
    Хотя Михаил_Д уже полностью ответил на вопросы, думаю что будет полезно ознакомиться с темой "Как и по каким таблицам выбирать сечение кабеля?".

  9. #9
    Эксперт
    Регистрация
    08.08.2017
    Сообщений
    708
    Цитата Сообщение от Михаил_Д Посмотреть сообщение
    Медь электрический ток не проводит?
    Проводит. И медь, и жидкость внутри труб... Вывод: проект неудачный.
    Цитата Сообщение от Михаил_Д Посмотреть сообщение
    Места, где установлены распаечные коробки указаны?
    Нет. Схема не информативна.
    Цитата Сообщение от Михаил_Д Посмотреть сообщение
    Установите дифавтомат с уставкой 300 мА или обычный автомат.
    Поставлю обычный. С четырьмя контактами? Вход-выход фазы и вход-выход нуля?
    Цитата Сообщение от Михаил_Д Посмотреть сообщение
    Пожара не опасаетесь?
    Опасаюсь. Потому и советуюсь, как лучше обезопасить себя.
    Цитата Сообщение от Михаил_Д Посмотреть сообщение
    тот, кто напихал в щит автоматы с такими номиналами просто неграмотный идиот.
    Боюсь, эта практика тоже распространена. Посмотрел щиток в съемной квартире. номиналы автоматов один-в-один...
    Цитата Сообщение от Михаил_Д Посмотреть сообщение
    Обычные модульные автоматы.
    Т.к. не понял, спрошу еще раз. Обычный модульный на щитке установлен на освещение. У него один вход для фазы и один выход. На розетки стоят автоматы с двумя входами и двумя выходами. Название на них не написано. Это двухполюсные или дифавтоматы?
    Цитата Сообщение от Михаил_Д Посмотреть сообщение
    Иногда они ломаются в месте соединения меди и алюминия. В
    Т.к. соединения практически вечное - думаю, не сломается. Один раз закрутить и изредка контролировать...
    Цитата Сообщение от Макс Посмотреть сообщение
    Хотя Михаил_Д уже полностью ответил на вопросы, думаю что будет полезно ознакомиться с темой "Как и по каким таблицам выбирать сечение кабеля?".
    Благодарю, поизучаю.

  10. #10
    Эксперт
    Регистрация
    08.08.2017
    Сообщений
    708
    Цитата Сообщение от Михаил_Д Посмотреть сообщение
    Маловато. Диаметр жил сечением 1,5 мм2 - 1,5 мм, сечением 2,5 мм2 - 1,9 мм по ГОСТ 22483-2012 (IEC 60228:2004) Жилы токопроводящие для кабелей, проводов и шнуров.
    Т.е., формула "пиэрквадрат" тут неприменима?
    ТУ - это занижение ГОСта по всем параметрам? Но пределы то тоже должны быть? Наверняка есть утвержденные цифры, хуже которых кабель быть не должен.