Сообщение от utenok6 Получается, что использовать варочную панель на "всю катушку" можно? 39А в таблице, а по расчетам 32. Где Вы это увидели? Если проложите кабель сечением 6 мм2, то по таблице допустимый длительный ток составит 34 А. Сообщение от utenok6 Следовательно духовой шкаф плюс 2 конфорки по 1.75кВт одновременно. Или я не прав? Не правы. Я же Вам уже написал, какое сечение кабеля необходимо применять.
Правила сайта