+++ Вроде, ЗАПОМНИЛ:
1. Если рассчитываю продолжительный допустимый ток кабеля
- в штробе, трубе, залитой в стяжку, внутренних полостях плит и т.п. - смотрю таблицу 1.3.4. последнюю колонку "одного трехжильного" не зависимо 1Ф или 3Ф;
- если в кабельных каналах, гофре, на изоляторах - смотрю колонку "открыто", тоже независит от количества фаз.
Если монтирую отдельные провода, то
-скрыто - однофазная сеть - либо "двух одножильных" L+N (НЕ ДОПУСКАЕТСЯ!!! двухпроводная сеть), либо "трех одножильных" L+N+PE, трехфазная сеть - "четырёх одножильных"
- открыто - колонка "открыто", без оглядки на фазность.
2. Провода и кабели без индекса "НГ" использовать КАТЕГОРИЧЕСКИ запрещено. Т.е. ПВ3 применять некуда, а жаль, как-то тащил ввод ПВЗ 35мм2. Пяти жильным кабелем с монолитными жилами бы с ума сошёл )) Кстати, Станислав сегодня написал, что ПВЗ на заземление использовать "Допустимо, но нежелательно." Это как?
3. Селективность это либо "на шаг вниз в Амперах", либо "на букву характеристики".
А вот такая схема верна?
Сейчас между щитовой и ЩРУ1 алюминий 4мм2. Не выдерживает. Нужно заменить. Организация 2 не интересует, нужно оставить как есть, только подключить существующие кабели к новому щитку, устанавливаемому взамен старого, на старое же место. В организации 1 (обычный офис - компьютеры, шредеры, факсы, принтеры... ну и ... обогреватели, куда без них) новая проводка выполнена по стенам в кабельном канале, по потолку - в гофре. 1 рабочее место содержит 3 розетки "чистого" электропитания и одну "грязного". В одной группе 4х3 розетки "чистого" или 4 розетки "грязного". Отдельная группа освещение - 25 растровых светильников 4*18Вт. "Чистая" и "грязная" сети идут из одной точки ЩРУ1, деление условное1.jpg ))