Цитата Сообщение от Станислав Посмотреть сообщение
Если принимаете такую схему, то обязаны выполнить разделение PEN в щите учёта, а от него в дом прокладывать пятижильным кабелем.

Уже отписал основные нарушения в теме Требуется мнение профессионалов по схеме 380/15кВт

ВРУ должен быть установлен в доме, а не на улице. Это грубейшее нарушение требований НТД. Данная установка не имеет прав на существование.
Станислав спасибо за помощь.
Сейчас по нашей деревне в подмосковье всем ставят счетчики на улице-на трубостойке.
Большинству ставят прямо возле столба-рядом.
А ранее вешали на столб крайний возле участка.
Так что даже установка на трубостойке на границе участка уже прогресс!.
-Тем более у меня в ТУ уже написано--установить на трубостойке на границе-ТУ мы подписали

На самом деле я не большой специалист чтобы сразу разобраться как мне тут уже теперь в собранном щите исправить соединения.
Технически я могу сделать (так как щиток собрал сам ) а вот схематически мне очень затруднительно.
Мне еще одну шину надо поставить в этот щит??
Или как исправить?
можно прямо нарисовать на картинке-если не затруднит.

В дом, понятно что надо вести 5-ти жильным кабелем
а в домовом щите -правильно я думаю--что каждый провод будет приходить на свою шинку как по схеме ниже
разве так у меня не происходит деление на N и РЕ в щите учета---- если в дом уже идут жилы N и РЕ ?
фото 1 рисунок в сообщении выше

а схема моего щита учета вот--если что поправить нарисуйте плиз