ВРУ должно быть установлено в доме, а не на столбе или трубе. ПУЭ, п. 1.5.27. Счетчики должны размещаться в легко доступных для обслуживания сухих помещениях, в достаточно свободном и не стесненном для работы месте с температурой в зимнее время не ниже 0 °С.
От такого ТУ надо отказываться и писать мотивированный отказ, а потом, при повторных нарушениях со стороны ЭСО, писать жалобу в ФАС.
ФАС: компания «Пензаэнерго» ущемляла интересы граждан
Решение суда об установке приборов учета на опорах и фасадах
Повторное заземление PEN-проводника на опоре ВЛ обязана сделать энергоснабжающая компания, а не потребитель. Опора принадлежит ЭСО на правах собственности и в соответствии с ПУЭ, п. 1.7.102. На концах ВЛ или ответвлений от них длиной более 200 м должны быть выполнены повторные заземления PEN-проводника.
Откуда планируете прокладывать кабель? От опоры ВЛ? А где установлена опора, на Вашем участке или за границами участка?
Если прокладывать в земле, то лучше применить ВБбШвнг.
Лучше установить модульную штыревую систему заземления, а не уголки заколачивать в землю.
Не подходит такой вариант, но до того момента, пока потребитель не даст согласие.
При установке на улице нужно после счетчика ставить автоматический выключатель, а не УЗО. Смотрите тему, которую привет в пример PITBY, там есть схемы ВРУ и ЩР.





Ответить с цитированием
