Цитата Сообщение от igor2772 Посмотреть сообщение
Сейчас по нашей деревне в подмосковье всем ставят счетчики на улице-на трубостойке.
Большинству ставят прямо возле столба-рядом.
А ранее вешали на столб крайний возле участка.
Так что даже установка на трубостойке на границе участка уже прогресс!.
-Тем более у меня в ТУ уже написано--установить на трубостойке на границе-ТУ мы подписали
Ознакомьтесь с темой Есть ли смысл судиться с энергоснабжающей организацией?
Цитата Сообщение от igor2772 Посмотреть сообщение
Мне еще одну шину надо поставить в этот щит??
Или как исправить?
Вам надо установить две шины, одна N на изоляторах, другая РЕ.
Цитата Сообщение от igor2772 Посмотреть сообщение
можно прямо нарисовать на картинке-если не затруднит.
Эти схемы есть в теме Требуется мнение профессионалов по схеме 380/15кВт. Смотрите пост 6.
Цитата Сообщение от igor2772 Посмотреть сообщение
разве так у меня не происходит деление на N и РЕ в щите учета---- если в дом уже идут жилы N и РЕ ?
Я же Вам уже ответил на этот вопрос или надо в каждом Вашем сообщении приводить требования ПУЭ, п. 1.7.135.?

В месте разделения PEN-проводника на нулевой защитный и нулевой рабочий проводники необходимо предусмотреть отдельные зажимы или шины для проводников, соединенные между собой. PEN-проводник питающей линии должен быть подключен к зажиму или шине нулевого защитного РЕ-проводника.