Вам надо установить две шины, одна N на изоляторах, другая РЕ.
Эти схемы есть в теме Требуется мнение профессионалов по схеме 380/15кВт. Смотрите пост 6.
Я же Вам уже ответил на этот вопрос или надо в каждом Вашем сообщении приводить требования ПУЭ, п. 1.7.135.?
В месте разделения PEN-проводника на нулевой защитный и нулевой рабочий проводники необходимо предусмотреть отдельные зажимы или шины для проводников, соединенные между собой. PEN-проводник питающей линии должен быть подключен к зажиму или шине нулевого защитного РЕ-проводника.