Цитата Сообщение от Макс Посмотреть сообщение
А зачем откладывать, может вот этот документ поможет определиться?
ГОСТ Р 50571.16-99 (МЭК 60364-6-61-86) Электроустановки зданий. Часть 6. ИСПЫТАНИЯ
Е.612.6 Проверка условий, необходимых для работы устройств защиты, обеспечивающей автоматическое отключение источника питания.
Е.612.6.3 Измерение полного сопротивления петли «фаза-нуль»
Если измеренная величина сопротивления петли «фаза-нуль» превышает 2 U0/3Iа, более точную оценку соответствия требованиям 413.1.3 можно сделать путем измерения величины сопротивления петли «фаза-нуль» в следующей последовательности:
- сначала измеряют сопротивление петли «фаза-нуль» источника питания на вводе электроустановки Ze;
- измеряют сопротивление фазного и защитного проводников сети от ввода до распределительного пункта или щита управления;
- измеряют сопротивление фазного и защитного проводников от распределительного пункта или щита управления до электроприемника;
- величины сопротивлений фазного и нулевого защитного проводников увеличивают для учета повышения температуры проводников при протекании по ним тока замыкания. При этом необходимо учитывать величину тока срабатывания аппаратов защиты;
- эти увеличенные значения сопротивления добавляют к величине сопротивления петли «фаза-нуль» источника питания Ze и в результате получают реальную величину ZS в условиях замыкания.
Сейчас поновее есть ГОСТ Р 50571.16-2007
Электроустановки низковольтные. Часть 6. Испытания
А то что Вы привели, это все правильно, с этим никто не спорит. Если измеренная величина R петли (от наиболее удаленного электроприемника) превышает нормативное значение, то начинают измерять участками, начиная с ввода. И определяют где дефектный участок цепи.
Но это не типичный случай. Если ток КЗ от какой-то к примеру розетки в здании удовлетворяет условиям отключения группового автомата, то незачем измерять распределительные, а уж тем более питающие сети. Это глупость и ничего более.
Вот про это я и хотел сказать на вопрос как измерить петлю вводного автомата.