baner_1.1

+ Ответить в теме
Показано с 1 по 10 из 25

Тема: Как провести измерения сопротивления цепи фаза-нуль у вводных автоматов??

Комбинированный просмотр

  1. #1
    tehno
    Гость
    Цитата Сообщение от Макс Посмотреть сообщение
    А зачем откладывать, может вот этот документ поможет определиться?
    ГОСТ Р 50571.16-99 (МЭК 60364-6-61-86) Электроустановки зданий. Часть 6. ИСПЫТАНИЯ
    Е.612.6 Проверка условий, необходимых для работы устройств защиты, обеспечивающей автоматическое отключение источника питания.
    Е.612.6.3 Измерение полного сопротивления петли «фаза-нуль»
    Если измеренная величина сопротивления петли «фаза-нуль» превышает 2 U0/3Iа, более точную оценку соответствия требованиям 413.1.3 можно сделать путем измерения величины сопротивления петли «фаза-нуль» в следующей последовательности:
    - сначала измеряют сопротивление петли «фаза-нуль» источника питания на вводе электроустановки Ze;
    - измеряют сопротивление фазного и защитного проводников сети от ввода до распределительного пункта или щита управления;
    - измеряют сопротивление фазного и защитного проводников от распределительного пункта или щита управления до электроприемника;
    - величины сопротивлений фазного и нулевого защитного проводников увеличивают для учета повышения температуры проводников при протекании по ним тока замыкания. При этом необходимо учитывать величину тока срабатывания аппаратов защиты;
    - эти увеличенные значения сопротивления добавляют к величине сопротивления петли «фаза-нуль» источника питания Ze и в результате получают реальную величину ZS в условиях замыкания.
    Сейчас поновее есть ГОСТ Р 50571.16-2007
    Электроустановки низковольтные. Часть 6. Испытания
    А то что Вы привели, это все правильно, с этим никто не спорит. Если измеренная величина R петли (от наиболее удаленного электроприемника) превышает нормативное значение, то начинают измерять участками, начиная с ввода. И определяют где дефектный участок цепи.
    Но это не типичный случай. Если ток КЗ от какой-то к примеру розетки в здании удовлетворяет условиям отключения группового автомата, то незачем измерять распределительные, а уж тем более питающие сети. Это глупость и ничего более.
    Вот про это я и хотел сказать на вопрос как измерить петлю вводного автомата.

  2. #2
    Знаток
    Регистрация
    14.11.2010
    Сообщений
    1,764
    Цитата Сообщение от tehno Посмотреть сообщение
    Сейчас поновее есть ГОСТ Р 50571.16-2007
    Он повторяет дословно Е.612.6.3 в ГОСТ Р 50571.16-99 (МЭК 60364-6-61-86), правда уже как F.612.6.3.
    Цитата Сообщение от tehno Посмотреть сообщение
    А то что Вы привели, это все правильно, с этим никто не спорит.
    Тогда зачем обсуждать о том, в чём ТС не нуждается?

    Цитата Сообщение от tehno Посмотреть сообщение
    Это глупость и ничего более.
    Эта глупость прописана в ПУЭ, п. 3.1.8. Электрические сети должны иметь защиту от токов короткого замыкания, обеспечивающую по возможности наименьшее время отключения и требования селективности.
    Защита должна обеспечивать отключение поврежденного участка при КЗ в конце защищаемой линии: одно-, двух- и трехфазных - в сетях с глухозаземленной нейтралью; двух- и трехфазных - в сетях с изолированной нейтралью.
    Надежное отключение поврежденного участка сети обеспечивается, если отношение наименьшего расчетного тока КЗ к номинальному току плавкой вставки предохранителя или расцепителя автоматического выключателя будет не менее значений, приведенных в 1.7.79 и 7.3.139.

прочая информация
+ Ответить в теме

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения