Тема: Покритикуйте электрическую 3-х фазную схему загородного дома

Древовидный режим

  1. #11
    Rayzer
    Гость
    Цитата Сообщение от Михаил_Д Посмотреть сообщение
    Rayzer,
    Спасибо!
    1 Насколько я разобрался, то получается разделение либо в самом счётчике через клемы, либо за счётчиком. См. фото.
    2 На второй этаж идут 3 фазы, ноль и земля. На схеме мало заморачивался, так как это для меня понятно все. вопрос в самих автоматах
    3 Заменю
    4 Заменю на 16А
    5 На кухне 3 линии: посудомойка, стиралка и линия на розетки (эл. чайник, микроволновка, вытяжка)
    6 Понятно.Заменю на 30мА на посудомойку и на стиралку.
    7 Меняю на 30мА
    8 Только наружные ( будут закрываться крышкой на замок, либо откоючаться автоматами в щитовой с замком)
    Вся проводка выполнена кабелем ВВГнг (ЖЗЦМ). Ввод 5х4. Освещение 2х1,5, Розетки 3х1,5 (плпнировал на автоматы максимум под 16А) и 3х2,5( планирал максимум автоматы на 20А)
    Возле дома сделал заземление (звездой), Сопротивление еще не мерял, но думаю там все в порядке.