да, кабель до гаража будет в земле,
Тогда напишите о каких проблемах в кабеле говорите? Я задаю Вам вопросы, но ответа не получаю. Такое ощущение, я разговариваю с глухим.

Цитата Сообщение от svsh1990 Посмотреть сообщение
После вводного противопожарного УЗО на 300 мА подключаю диф.автомат или УЗО на 100 мА под гараж
После противопожарного УЗО на 300 мА устанавливаете автоматический выключатель на силовой щит гаража, не более.

Цитата Сообщение от svsh1990 Посмотреть сообщение
В гараже достаточно будет поставить вводной автомат и УЗО на 30 мА, правильно?
На вводе в силовой щит устанавливаете автоматический выключатель. При установке на вводе в силовой щит гаража УЗО на 30 мА получите ложные отключения из-за превышения значений токов утечки в групповых линиях.