Цитата Сообщение от Григорий Посмотреть сообщение
Неправильное решение. Сначала установите перемычку, а потом подключайте 4-х полюсный автоматический выключатель.
Вот эта часть для меня и является самой интересной.
Разделение по сути, как мне кажется, как раз я произвел, кинув PEN на шину PE. В предложенной мной вариант мне казалось, что это уже N через 4Р автомат пошел, разве не так?
Просто если я установлю перемычку сразу, то какой толк будет от полученной мною N шиной, если вводной автомат не будет отключать рабочий ноль от этой шины, к которой собственно будут подключены потребители?
Можно конечно влепить ещё одну, но тогда эта останется пустой...

Цитата Сообщение от Григорий Посмотреть сообщение
Я бы выкинул из схемы 4-х полюсное устройство, а установил обычный 3-х полюсный автоматический выключатель.
Уже поздняк метаться... Покупать ещё один автомат не очень хочется, т.к. и так мне этот щиток влетел уже в копейку.

Цитата Сообщение от Григорий Посмотреть сообщение
Система заземления ТТ запрещена в электроустановках жилых и общественных зданий.
с ПУЭ не поспоришь, однако почитавши форумы, чего тока не предложишь.)
ок, на этот счет все понял, однако вопрос с автоматом остался открытым.