Цитата Сообщение от katyaver Посмотреть сообщение
По стечению обстоятельств я - юрист
Предупреждать надо.)))

Цитата Сообщение от katyaver Посмотреть сообщение
2) Квартира в новом доме, т.е. проекта электрики нет. Отделка еще нигде не делалась.
Внутренней проводки нет совсем?

Цитата Сообщение от katyaver Посмотреть сообщение
Щиток стоит в лифтовом холле. Кабель заведен только в одну из квратир. Трехфазный ввод. Щит механизации с двуми однофазными выключателями 10 А и 16 А.
Счётчик установлен и опломбирован? Два автомата - для поддержания штанов. Для производства работ по отделке и ремонту у Вас должно быть электричество. Поэтому установлен автомат 16 А на розетки и 10 А на освещение. На мощность 23 кВт трёхфазный вводной автомат должен быть номиналом не менее 32 ампер, а лучше 40 ампер. )))

Цитата Сообщение от katyaver Посмотреть сообщение
Я правильно понимаю, что я отправляю запрос и мне просто дают новые данные о доступной мощности в рамках ранее выделенной?
Управляющая компания не имеет полномочий на выделение мощности. Это должна делать ЭСО. Если договор на предоставления коммунальных услуг у Вас заключен с УК, то идти надо к ним с заявкой, которую они понесут в ЭСО. Если договор прямой, то надо непосредственно идти в энергосбыт.

Цитата Сообщение от katyaver Посмотреть сообщение
Тот самый щит - он на моем балансе.
Вот это самое интересно. Это, по идее, означает, что у второй квартиры нет никакого ввода. Поскольку это отдельная и чужая собственность, то заботы об электроснабжении должны быть возложены на собственника данной площади. И вся беготня достаётся владельцу второй половины. Вариантов может быть два: Вам придётся делиться мощностью в каком-то разумном пределе или ЭСО выделит дополнительную мощность на вторую квартиру без перераспределения существующей. Отмечу, что дом у Вас новый и ЭСО выделяет при подключении дома резерв (для учёта возрастающих потребностей в электроснабжении), так что запас должен быть и из него могут выделить ресурс на вторую квартиру. УК будет юлить и изворачиваться, утверждая, что резерва нет, распределительная сеть (в стояках) может не выдержать и т.д. Лучше всего данный вопрос выяснить точно.

Цитата Сообщение от katyaver Посмотреть сообщение
Внимание вопрос: кто мне должен дать разрешение поставить второй щит с механизацией. Короче говоря сделать второй вввод.
Данный вопрос решается в ЭСО. Владелец второй половины или Вы должны написать заявку в ЭСО на тех. присоединение и получить соответствующие ТУ, которые предстоит выполнить. ТУ должны соответствовать проекту электроснабжения дома, которые изменять вправе только проектировщик. Это касается величины выделенной мощности, организации отдельного ввода в квартиру, присоединения вводного автомата к распределительной сети дома, установки второго счётчика и т.д. Вводной автомат должен иметь номинал соответствующий выделенной мощности. Работы будут производится силами УК компании, как исполнителя коммунальных услуг дома.

Цитата Сообщение от katyaver Посмотреть сообщение
В) Надо ли делать проект на второй ввод? Надо ли его с кем то согласовывать помимо управляющей компании.
Проект делать необязательно, но желательно, причём на обе квартиры. Здесь только Ваша личная инициатива играет роль.. Если проводки нет никакой, то в проекте могут быть учтены все Ваши пожелания. Внутренняя сеть квартиры - Ваша собственность.

Цитата Сообщение от katyaver Посмотреть сообщение
Как я понимаю, то дальше уже надо идти в сбыт?
Да. Берите правоустанавливающие документы и обращайтесь к ним. В свете последних поправок в постановление о тех. присоединении все вопросы по этому поводу переложили на УК, так что выясните с кого начинать, чтобы избежать лишней беготни. Я бы сначала позвонил в сбыт и выяснил, какова должна быть последовательность действий. В любом случае всё сходится на них.