Цитата Сообщение от света Посмотреть сообщение
при условии, что N шинка будет только под пломбой и уехал
Он Дед Мороз? Подарки за хорошее поведение обещает? Эти его хотелки незаконны и сотрудник ЭСО об этом хорошо знает.

Цитата Сообщение от света Посмотреть сообщение
Дело в том, что я не хочу, что бы они опломбировали шину N, т.к. ее надо обслуживать и регулярно подтягивать винты
Не имеют права пломбировать автомат и, тем более, шину.

"Средства учета - совокупность устройств, обеспечивающих измерение и учет электроэнергии (измерительные трансформаторы тока и напряжения, счетчики электрической энергии, телеметрические датчики, информационно-измерительные системы и их линии связи) и соединенных между собой по установленной схеме."

Автоматический выключатель, установленный на вводе не относится к средствам учёта и не подлежит пломбировке. О пломбировке шин вообще нет ни слова ни в одном НТД.

ПТЭЭП

2.11.18. Энергоснабжающая организация должна пломбировать:

клеммники трансформаторов тока;

крышки переходных коробок, где имеются цепи к электросчетчикам;

токовые цепи расчетных счетчиков в случаях, когда к трансформаторам тока совместно со счетчиками присоединены электроизмерительные приборы и устройства защиты;

испытательные коробки с зажимами для шунтирования вторичных обмоток трансформаторов тока и места соединения цепей напряжения при отключении расчетных счетчиков для их замены или поверки;

решетки и дверцы камер, где установлены трансформаторы тока;

решетки или дверцы камер, где установлены предохранители на стороне высокого и низкого напряжения трансформаторов напряжения, к которым присоединены расчетные счетчики;

приспособления на рукоятках приводов разъединителей трансформаторов напряжения, к которым присоединены расчетные счетчики.

Во вторичных цепях трансформаторов напряжения, к которым подсоединены расчетные счетчики, установка предохранителей без контроля за их целостностью с действием на сигнал не допускается.
Поверенные расчетные счетчики должны иметь на креплении кожухов пломбы организации, производившей поверку, а на крышке колодки зажимов счетчика пломбу энергоснабжающей организации.
Для защиты от несанкционированного доступа электроизмерительных приборов, коммутационных аппаратов и разъемных соединений электрических цепей в цепях учета должно производиться их маркирование специальными знаками визуального контроля в соответствии с установленными требованиями.

Цитата Сообщение от света Посмотреть сообщение
А он утверждает, что если я отключу N, то счетчик крутить не будет.
У него в голове N отключили, кажется. Вы собираетесь это делать? Зачем отключать N? Действительно, случается отгорание нулевого проводника, что приводит к аварии. Именно по этой причине все места соединений проводников должны быть доступны для обслуживания.

Цитата Сообщение от света Посмотреть сообщение
Кто прав? Могу ли я настаивать, что бы шину не пломбировали?
Вы правы. Настаивать можете и вполне успешно. Аргументы я привёл выше.