Цитата Сообщение от Saben Посмотреть сообщение
обе опоры стоят вдоль моего забора. От каждой можно кинуть воздушку.
Можно. Если ответвление не будет пересекать проезжую часть, то Вы можете проложить питающий кабель в траншее. Сделать присоединение на магистрали, а затем спустить кабель по опоре в траншею. Кабель должен быть защищён от повреждений на высоту 2,5 метра от земли. Для этого используют стальную трубу или уголок. Для прокладки ввода в траншее используйте бронированный медный кабель ВБШв или ВБШвнг(А) 4х10мм2.

Цитата Сообщение от Saben Посмотреть сообщение
Под трубостойкой я понимаю вот это
Это Вам зачем? Объясните, чем Вам так привлекает такая нелепая и опасная конструкция.

Цитата Сообщение от Saben Посмотреть сообщение
Видимо зависит от провиса кабеля.
Именно. А ещё от безопасности.

Цитата Сообщение от Saben Посмотреть сообщение
В дом все думаю сделать капитально и от опоры №1.
Конечно. Всегда так получается, что часть работы приходится дублировать. Правда, такие вещи можно минимизировать.

Цитата Сообщение от Saben Посмотреть сообщение
Вы очень обнадежили меня по поводу что все возможно сделать.
Вам никто запретить не может. Если Вы намерены реализовать какую-то задумку, то единственным препятствием может стать невозможность обеспечить необходимые требования. При организации ввода с опоры №1 я таких препятствий пока не вижу.