Можно. Если ответвление не будет пересекать проезжую часть, то Вы можете проложить питающий кабель в траншее. Сделать присоединение на магистрали, а затем спустить кабель по опоре в траншею. Кабель должен быть защищён от повреждений на высоту 2,5 метра от земли. Для этого используют стальную трубу или уголок. Для прокладки ввода в траншее используйте бронированный медный кабель ВБШв или ВБШвнг(А) 4х10мм2.
Это Вам зачем? Объясните, чем Вам так привлекает такая нелепая и опасная конструкция.
Именно. А ещё от безопасности.
Конечно. Всегда так получается, что часть работы приходится дублировать. Правда, такие вещи можно минимизировать.
Вам никто запретить не может. Если Вы намерены реализовать какую-то задумку, то единственным препятствием может стать невозможность обеспечить необходимые требования. При организации ввода с опоры №1 я таких препятствий пока не вижу.