Цитата Сообщение от АлексейФ Посмотреть сообщение
К данному Трансформатору тока из описания идет только номер упаковщика и еще несколько не нужных букв. не могли бы подсказать о его правильном подключении к счетчику
Схемы подключения даны в паспорте на счётчик электроэнергии, а также продублированы на клеммной крышке. Более подробно описано в теме Как подключить трехфазный счетчик Меркурий?.



Цитата Сообщение от АлексейФ Посмотреть сообщение
и самое главное сечение и марку проводов, необходимых для его подключения
ПУЭ, п. 3.4.4. По условию механической прочности:
1) жилы контрольных кабелей для присоединения под винт к зажимам панелей и аппаратов должны иметь сечения не менее 1,5 мм2 (а при применении специальных зажимов - не менее 1,0 мм2) для меди и 2,5 мм2 для алюминия; для токовых цепей - 2,5 мм2 для меди и 4 мм2 для алюминия; для неответственных вторичных цепей, для цепей контроля и сигнализации допускается присоединение под винт кабелей с медными жилами сечением 1 мм2;

ГОСТ 32396-2013 Устройства вводно-распределительные для жилых и общественных зданий. Общие технические условия
6.3.20 Цепи тока, отходящие от трансформаторов тока к счетчикам, должны выполняться медными изолированными проводами сечением не менее 2,5 мм.

Цитата Сообщение от АлексейФ Посмотреть сообщение
как я понимаю нужно три провода, два вход/выход фазы и обязателен-ли третий провод на колодку (контакт 11 по-моему от фазы А)
Первый трансформатор подключается тремя проводниками к клеммам 1, 2 и 10. Второй к клеммам 3, 4, 12. Третий к клеммам 5, 6, 14.