Схемы подключения даны в паспорте на счётчик электроэнергии, а также продублированы на клеммной крышке. Более подробно описано в теме Как подключить трехфазный счетчик Меркурий?.
ПУЭ, п. 3.4.4. По условию механической прочности:
1) жилы контрольных кабелей для присоединения под винт к зажимам панелей и аппаратов должны иметь сечения не менее 1,5 мм2 (а при применении специальных зажимов - не менее 1,0 мм2) для меди и 2,5 мм2 для алюминия; для токовых цепей - 2,5 мм2 для меди и 4 мм2 для алюминия; для неответственных вторичных цепей, для цепей контроля и сигнализации допускается присоединение под винт кабелей с медными жилами сечением 1 мм2;
ГОСТ 32396-2013 Устройства вводно-распределительные для жилых и общественных зданий. Общие технические условия
6.3.20 Цепи тока, отходящие от трансформаторов тока к счетчикам, должны выполняться медными изолированными проводами сечением не менее 2,5 мм.
Первый трансформатор подключается тремя проводниками к клеммам 1, 2 и 10. Второй к клеммам 3, 4, 12. Третий к клеммам 5, 6, 14.