Тема: ТШП-0.66 250/5, подключение

Комбинированный просмотр

  1. #1
    АлексейФ
    Гость
    вот такая схема:


    еще вопрос - как снимать показания со счетчика, подключенного через трансформаторы тока?

  2. #2
    Знаток
    Регистрация
    17.10.2010
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    1,301
    Цитата Сообщение от АлексейФ Посмотреть сообщение
    вот такая схема
    Подключили неправильно.
    И1 на клемму 1, И2 на клемму 2, а Л1 на клемму 10. Таким же образом подключаете последующие трансформаторы к соответствующим клеммам.

    Цитата Сообщение от АлексейФ Посмотреть сообщение
    как снимать показания со счетчика, подключенного через трансформаторы тока?
    У Вас трансформатор тока 250/5. 250 делите на 5 и получаете коэффициент трансформации 50. Потом разницу показаний за месяц умножаете на 50 и получаете расход в кВт.