Тема: ТШП-0.66 250/5, подключение

  1. #1
    АлексейФ
    Гость

    ТШП-0.66 250/5, подключение

    добрый день! извиняюсь, если подобный вопрос уже был и есть пояснения к нему, поиск не нашел ничего подобного.... К данному Трансформатору тока из описания идет только номер упаковщика и еще несколько не нужных букв. не могли бы подсказать о его правильном подключении к счетчику и самое главное сечение и марку проводов, необходимых для его подключения. как я понимаю нужно три провода, два вход/выход фазы и обязателен-ли третий провод на колодку (контакт 11 по-моему от фазы А). Заранее спасибо за ответы!

  2. #2
    Знаток
    Регистрация
    17.10.2010
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    1,301
    Цитата Сообщение от АлексейФ Посмотреть сообщение
    К данному Трансформатору тока из описания идет только номер упаковщика и еще несколько не нужных букв. не могли бы подсказать о его правильном подключении к счетчику
    Схемы подключения даны в паспорте на счётчик электроэнергии, а также продублированы на клеммной крышке. Более подробно описано в теме Как подключить трехфазный счетчик Меркурий?.



    Цитата Сообщение от АлексейФ Посмотреть сообщение
    и самое главное сечение и марку проводов, необходимых для его подключения
    ПУЭ, п. 3.4.4. По условию механической прочности:
    1) жилы контрольных кабелей для присоединения под винт к зажимам панелей и аппаратов должны иметь сечения не менее 1,5 мм2 (а при применении специальных зажимов - не менее 1,0 мм2) для меди и 2,5 мм2 для алюминия; для токовых цепей - 2,5 мм2 для меди и 4 мм2 для алюминия; для неответственных вторичных цепей, для цепей контроля и сигнализации допускается присоединение под винт кабелей с медными жилами сечением 1 мм2;

    ГОСТ 32396-2013 Устройства вводно-распределительные для жилых и общественных зданий. Общие технические условия
    6.3.20 Цепи тока, отходящие от трансформаторов тока к счетчикам, должны выполняться медными изолированными проводами сечением не менее 2,5 мм.

    Цитата Сообщение от АлексейФ Посмотреть сообщение
    как я понимаю нужно три провода, два вход/выход фазы и обязателен-ли третий провод на колодку (контакт 11 по-моему от фазы А)
    Первый трансформатор подключается тремя проводниками к клеммам 1, 2 и 10. Второй к клеммам 3, 4, 12. Третий к клеммам 5, 6, 14.

  3. #3
    АлексейФ
    Гость
    Цитата Сообщение от Григорий Посмотреть сообщение
    Первый трансформатор подключается тремя проводниками к клеммам 1, 2 и 10. Второй к клеммам 3, 4, 12. Третий к клеммам 5, 6, 14.
    вопрос в том, перемычка 1-9 уже встроена в счетчик или её надо ставить? тот же вопрос и с перемычками 3-11 и 5-13, 7,8-15,16

    после подключения сложилось впечатление о "медленном вращении" счетчика (просто после его подключения, счетчик, который стоит после вновь установленного на часть нагрузки, довольно резвее крутится....)
    Последний раз редактировалось АлексейФ; 12.11.2015 в 07:34.

  4. #4
    DIMA
    Гость
    Цитата Сообщение от АлексейФ Посмотреть сообщение
    опрос в том, перемычка 1-9 уже встроена в счетчик или её надо ставить? тот же вопрос и с перемычками 3-11 и 5-13, 7,8-15,16
    уже установлены внутрисхемно.
    Цитата Сообщение от АлексейФ Посмотреть сообщение
    после подключения сложилось впечатление о "медленном вращении"
    проверьте схему подключения,возможно тр.тока на одной из фаз установлен с нарушением (полярности обмоток).

  5. #5
    АлексейФ
    Гость
    Цитата Сообщение от DIMA Посмотреть сообщение
    проверьте схему подключения,возможно тр. тока на одной из фаз установлен с нарушением (полярности обмоток).
    за неделю набежало всего 16килоВатт, против 600 (на старом счетчике, который стоит на части нагрузки после основного счетчика и по нагрузке примерно оно так и есть. попробую выложить фото, может что не правильно все же подключил...

  6. #6
    АлексейФ
    Гость
    вот такая схема:


    еще вопрос - как снимать показания со счетчика, подключенного через трансформаторы тока?

  7. #7
    Знаток
    Регистрация
    17.10.2010
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    1,301
    Цитата Сообщение от АлексейФ Посмотреть сообщение
    вот такая схема
    Подключили неправильно.
    И1 на клемму 1, И2 на клемму 2, а Л1 на клемму 10. Таким же образом подключаете последующие трансформаторы к соответствующим клеммам.

    Цитата Сообщение от АлексейФ Посмотреть сообщение
    как снимать показания со счетчика, подключенного через трансформаторы тока?
    У Вас трансформатор тока 250/5. 250 делите на 5 и получаете коэффициент трансформации 50. Потом разницу показаний за месяц умножаете на 50 и получаете расход в кВт.

  8. #8
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    2,288
    АлексейФ! Немного дополню. Очень плохо смонтировали щит учёта. Я бы не принял данную сборку в эксплуатацию. Давайте рассмотрим дефекты:
    1. Наращивание вводного кабеля произвели через ответвительные зажимы типа "орехи", которые не обеспечивают надёжное присоединение проводников.
    ПУЭ, п. 1.1.26. Проектирование и выбор схем, компоновок и конструкций электроустановок должны производиться на основе технико-экономических сравнений вариантов с учетом требований обеспечения безопасности обслуживания, применения надежных схем, внедрения новой техники, энерго- и ресурсосберегающих технологий, опыта эксплуатации.

    2. Шины N и РЕ не соответствуют номиналу вводного аппарата защиты.
    ПУЭ, п. 4.1.2. Выбор проводов, шин, аппаратов, приборов и конструкций должен производиться как по нормальным условиям работы (соответствие рабочему напряжению и току, классу точности и т.п.), так и по условиям работы при коротком замыкании (термические и динамические воздействия, коммутационная способность).

    3. Подключение многожильных проводников к зажимам выполнено без установки наконечников.
    ГОСТ 10434-82, п. 2.1.11. Разборные контактные соединения многопроволочных жил проводов и кабелей с плоскими или штыревыми выводами должны выполняться:
    жил сечением до 10 мм2 - после оконцевания наконечниками или непосредственно: путем формирования в кольцо или без него с предохранением в обоих случаях от выдавливания фасонными шайбами, или другими способами;
    жил сечением 16 мм2 и более - после оконцевания наконечниками.

    4. Кабельные линии проложены без защиты от порезов о металлические края конструкции щитов.
    ПУЭ, п. 4.1.18. Проходы кабелей как снизу, так и сверху, внутрь панелей, шкафов и т.п. должны осуществляться через уплотняющие устройства, предотвращающие попадание внутрь пыли, влаги посторонних предметов и т.п.

    п. 4.1.22. Конструкции РУ и НКУ должны предусматривать ввод кабелей без нарушения степени защиты оболочки, места для прокладки разделки внешних присоединений, а также наименьшую в данной конструкции длину разделки кабелей.


    5. Корпус щита не присоединён к шине РЕ.
    ПУЭ, п. 1.7.76. Требования защиты при косвенном прикосновении распространяются на:
    3) каркасы распределительных щитов, щитов управления, щитков и шкафов, а также съемных или открывающихся частей, если на последних установлено электрооборудование напряжением выше 50 В переменного или 120 В постоянного тока (в случаях, предусмотренных соответствующими главами ПУЭ - выше 25 В переменного или 60 В постоянного тока);

    п. 1.7.144. Присоединение каждой открытой проводящей части электроустановки к нулевому защитному или защитному заземляющему проводнику должно быть выполнено при помощи отдельного ответвления. Последовательное включение в защитный проводник открытых проводящих частей не допускается.

    6. Не установлена защита на отходящей кабельной линии.
    ПУЭ, п. 7.1.24. ВУ, ВРУ, ГРЩ должны иметь аппараты защиты на всех вводах питающих линий и на всех отходящих линиях

    7. Нарушена цветовая маркировка проводников.
    ГОСТ Р 50462-2009 (МЭК 60446:2007) Базовые принципы и принципы безопасности для интерфейса "человек-машина", выполнение и идентификация. Идентификация проводников посредством цветов и буквенно-цифровых обозначений
    Таблица А.1 - Идентификация проводников посредством цветового кода и буквенно-цифрового обозначения
    L1 - Коричневый;
    L2 - Черный;
    L3 - Серый;
    N - Синий;
    РЕ - Желто-зеленый.

    ПУЭ, п. 1.1.28. В электроустановках должна быть обеспечена возможность легкого распознавания частей, относящихся к отдельным элементам (простота и наглядность схем, надлежащее расположение электрооборудования, надписи, маркировка, расцветка).

    п. 4.1.3. Распределительные устройства и НКУ должны иметь четкие надписи, указывающие назначение отдельных цепей, панелей, аппаратов. Надписи должны выполняться на лицевой стороне устройства, а при обслуживании с двух сторон также на задней стороне устройства (см. также гл. 3.4). Распределительные устройства, как правило, должны иметь мнемосхему.

    8. Не установлена защита на открытые токоведущие части трансформаторов тока и подключенных к ним наконечников.
    ПУЭ, п. 4.1.15. Открытые токоведущие части, как правило, должны иметь, изоляционное покрытие. Между неподвижно укрепленными токоведущими частями разной полярности, а также между ними и открытыми проводящими частями должны быть обеспечены расстояния не менее 20 мм по поверхности изоляции и не менее 12 мм по воздуху. От неизолированных токоведущих частей до ограждений должны быть обеспечены расстояния не менее 100 мм при сетчатых и 40 мм при сплошных съемных ограждениях.

  9. #9
    DIMA
    Гость
    наверно стоит переделать.
    дополнение,лично я не делаю вход ноля через учет так как использование учета с тр.тока подразумевает что токи будут за 100А.
    не знаю зачем так нарисовали в схеме на учет ?!.

  10. #10
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    2,288
    Цитата Сообщение от DIMA Посмотреть сообщение
    наверно стоит переделать.
    Непременно требуется привести щит учёта в надлежащее состояние.

    Цитата Сообщение от DIMA Посмотреть сообщение
    дополнение,лично я не делаю вход ноля через учет
    Всё правильно, этого не требуется. Если вскрыть счетчик и посмотреть на клеммы 7 и 8, то можно увидеть шину, к которой подключаются данные клеммы.

    Цитата Сообщение от DIMA Посмотреть сообщение
    не знаю зачем так нарисовали в схеме на учет ?
    В угоду энергоснабжающим компаниям! А если серьёзно, то вышеприведённая схема подключения является универсальной и не предусматривает многих нюансов, таких как установка на вводе рубильника, аппаратов защиты, шин и т.п. Выбор схемы подключения, компоновка, обеспечение безопасности обслуживания и применение надежных схем производиться на основе действующих требований НТД и опыта эксплуатации.