baner_1.1

Показано с 1 по 10 из 17

Тема: Подключение PE при замене проводки

Древовидный режим

  1. #1
    mne750
    Гость

    Подключение PE при замене проводки

    Приветствую всех.
    Предыстория. Есть квартира на 5 этаже пятиэтажки, земли в щите естественно нет, плиты газовые. Ввод в квартиру на все розетки был осуществлен через 16А автомат и медный провод сечением 0,75... проводка выполнена двумя проводами. Освещение отделено от розеток в этажном щите.
    Решил как-то довести все это до ума. После счетчика в щите стоит 25А автомат, далее кинул ВВГ 3х6 в квартиру. Ноль подключил к корпусу подъездного щита через болт (зачистка, смазка гравер...), землю не подключал. В квартире Установил коробку, в ней на входе стоит УЗО 40А 30мА, далее 5 16А автоматов, далее ВВГ 3х2,5 к розеткам. Нули с розеток подключаются после УЗО. PE в квартирной коробке не соединены между собой.
    Имеем:
    1. Потенциал между газовой трубой и нулем = 0.
    2. Потенциал между корпусом холодильника и нулем (так же, как и газовой или водопроводной трубами) 80 вольт. СВЧ - 20 вольт. Стиральная машина 22 вольта. Если соединить между собой PE в квартирном щитке - уже наберется 122 вольта (без зануления).
    Если соединить в квартирной коробке PE и N (после УЗО), вышеозначенный потенциал равен 0., есть риск возгорания приборов при не сильном пробое фазы на корпус, т.к. УЗО эту утечку не увидит, и автомату этого будет мало. Если занулить до УЗО, оно будет видеть все утечки и наверно будет выбивать сразу при попытке его включить, зато ничего не сгорит.
    Плюс ко всему, если отгорит 0 подъездного щита и через нагрузки других квартир придет фаза на корпуса приборов (если занулить) - может и убить наверно. Если установить автомат напряжения, смущает время сработки, слишком уж много 0,4 сек. Если одной ногой стоять в ванне, второй на мокром полу, и в этот момент придет "подарок" через воду от стиральной машинки...
    В общем прошу совета, как правильно поступить в данной ситуации?

    PS: Что удивительно, бытовая техника свежая и не дешевая, и такие утечки.
    Последний раз редактировалось mne750; 15.02.2016 в 12:36.

прочая информация

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения